Bonjour,
Je débute dans la profession d'électricien, et je me retrouve devant un cas de figure nouveau, suite au passage d'un organisme social dans son appartement (47m²) qu'il a mis en location, on demande à mon client de faire des travaux de mise en conformité électrique.
Il s'avère qu'il y a bien un disjoncteur de branchement de 500mA tout neuf, et que le tableau est en bon état et plutôt bien pourvu en disjoncteur (une quinzaine).
Par contre pas de différentiel et plusieurs prises du logement non pas de terre (ancienne prise 2 pôles), vétusté oblige la locataire à obturer à gros coup de scotch une prise sans doute cassée.
Le propriétaire me demande.
- De ne placer qu'un diff 30mA sur le tableau (alors que sur du neuf il en faudrait trois, il me semble).
- De condamner les prises sans terre.
- De ne pas intervenir sur la prise scotchée.
Dans la mesure où il veut aussi que je monte le dossier de conformité auprès du consuel.
Je me demande si ses travaux suffiront pour passer le test du consuel.
Quelqu'un peut-il me rappeler les attentes des "hautes autorités" en matière de mise en conformité/sécurité ?
Merci d'avance.
Je débute dans la profession d'électricien, et je me retrouve devant un cas de figure nouveau, suite au passage d'un organisme social dans son appartement (47m²) qu'il a mis en location, on demande à mon client de faire des travaux de mise en conformité électrique.
Il s'avère qu'il y a bien un disjoncteur de branchement de 500mA tout neuf, et que le tableau est en bon état et plutôt bien pourvu en disjoncteur (une quinzaine).
Par contre pas de différentiel et plusieurs prises du logement non pas de terre (ancienne prise 2 pôles), vétusté oblige la locataire à obturer à gros coup de scotch une prise sans doute cassée.
Le propriétaire me demande.
- De ne placer qu'un diff 30mA sur le tableau (alors que sur du neuf il en faudrait trois, il me semble).
- De condamner les prises sans terre.
- De ne pas intervenir sur la prise scotchée.
Dans la mesure où il veut aussi que je monte le dossier de conformité auprès du consuel.
Je me demande si ses travaux suffiront pour passer le test du consuel.
Quelqu'un peut-il me rappeler les attentes des "hautes autorités" en matière de mise en conformité/sécurité ?
Merci d'avance.
08 janvier 2016 à 17:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Mise en conformité électricité appartement
Bonsoir,
1) Y a-t-il un rapport d'établi par ledit organisme social ;
2) N'y a-t-il pas confusion mise en conformité et mise en sécurité ; normalement c'est ce dernier terme.
3) Sur une mise en sécurité, vous ne pouvez mettre qu'un DDR 30mA en tête, In 63A.
4) Vous devez effectuer les liaisons équipotentielles salle d'eau, et les liaisons au circuit de protections dans les locaux à risques (cuisine, salle d'eau).
5) Faites signer la demande de travaux au propriétaire.
Ces opérations ne nécessitent pas de contrôle Consuel (que vous n'auriez pas d'ailleurs).
Si vous gardez le terme mise en conformité, il faudra dire "à quoi" et pour la norme ce n'est pas gagné.
Cordialement.
1) Y a-t-il un rapport d'établi par ledit organisme social ;
2) N'y a-t-il pas confusion mise en conformité et mise en sécurité ; normalement c'est ce dernier terme.
3) Sur une mise en sécurité, vous ne pouvez mettre qu'un DDR 30mA en tête, In 63A.
4) Vous devez effectuer les liaisons équipotentielles salle d'eau, et les liaisons au circuit de protections dans les locaux à risques (cuisine, salle d'eau).
5) Faites signer la demande de travaux au propriétaire.
Ces opérations ne nécessitent pas de contrôle Consuel (que vous n'auriez pas d'ailleurs).
Si vous gardez le terme mise en conformité, il faudra dire "à quoi" et pour la norme ce n'est pas gagné.
Cordialement.
08 janvier 2016 à 18:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Mise en conformité électricité appartement
Il me semble que l'organisme en question est l'ARS (il a d'ailleurs d'autres travaux à faire dans son appartement).
Pour ce qui est du rapport le propriétaire ne m'a rien dit, juste qu'il devait mettre un différentiel sur son tableau et vérifier que chaque prise soit reliée à la terre...
Je pense aussi qu'il s'agit d'une mise en sécurité.
Par contre il a besoin d''un certificat pour l'organisme en question.
C'est bien d'une attestation consuel dont il s'agit (type AC jaune/mise en sécurité) ?
Pour ce qui est du rapport le propriétaire ne m'a rien dit, juste qu'il devait mettre un différentiel sur son tableau et vérifier que chaque prise soit reliée à la terre...
Je pense aussi qu'il s'agit d'une mise en sécurité.
Par contre il a besoin d''un certificat pour l'organisme en question.
C'est bien d'une attestation consuel dont il s'agit (type AC jaune/mise en sécurité) ?
08 janvier 2016 à 19:50