Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7882
Conseil Réparation électrique : Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Invité
Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ? (deuxième étage).
L''électricien me certifie qu'il faut juste qu'il m'installe des prises de terre dans les salles humides, change le disjoncteur et me fasse le branchement de prises de terre même si je ne serai pas relié à la terre ? En gros il faut que ce fameux branchement prise de terre existe même s'il n'est pas fonctionnel ! Est-ce exact ?
Je contracte un prêt à taux zéro, cela est donc important ! Et je commence à avoir peur !
La copropriété n'a à l'heure actuelle pas prévu l'installation de prises de terre aux étages de l'immeuble. Merci.
L''électricien me certifie qu'il faut juste qu'il m'installe des prises de terre dans les salles humides, change le disjoncteur et me fasse le branchement de prises de terre même si je ne serai pas relié à la terre ? En gros il faut que ce fameux branchement prise de terre existe même s'il n'est pas fonctionnel ! Est-ce exact ?
Je contracte un prêt à taux zéro, cela est donc important ! Et je commence à avoir peur !
La copropriété n'a à l'heure actuelle pas prévu l'installation de prises de terre aux étages de l'immeuble. Merci.
27 mars 2010 à 10:23
Réponse 1 Forum Electricite
Invité

Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Invité
Bonsoir,
Votre électricien a raison.
Il faut faire une demande lors de la prochaine assemblée depour l'installation d'une prise de terre dans l'immeuble (voir modèle de lettre joint).
Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, il faut prendre les mesures compensatoires suivantes :
- Réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans la cuisine et dans la salle de bain.
- Protection de l’ensemble de l’installation par des interrupteurs différentiels 30mA.
- Apposer une étiquette autocollante sur le tableau électrique prévenant l’usager des dangers dus à la non-continuité de terre.
CMT
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre électricien a raison.
Il faut faire une demande lors de la prochaine assemblée depour l'installation d'une prise de terre dans l'immeuble (voir modèle de lettre joint).
Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, il faut prendre les mesures compensatoires suivantes :
- Réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans la cuisine et dans la salle de bain.
- Protection de l’ensemble de l’installation par des interrupteurs différentiels 30mA.
- Apposer une étiquette autocollante sur le tableau électrique prévenant l’usager des dangers dus à la non-continuité de terre.
CMT
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2010 à 22:16
Réponse 2 Forum Electricite
Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Bonjour, le conducteur principal de terre dans la colonne appartient à la copropriété ; vous raccorderez vos conducteurs de protections dessus. Il faut que la copropriété s'engage. Cordialement.
27 mars 2010 à 22:13
Réponse 3 Forum Electricite
Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Bonjour. Votre électricien n'a pas raison quand il vous dit qu'il faut juste des prises de terre dans les locaux humides.
La norme actuelle dit que tous les points doivent être reliés, ou avoir à proximité immédiate un conducteur de protection.
Regardez quand même si vous n'avez pas la terre aux autres étages, pour vous raccorder.
Si ce n'est pas le cas, suivez les conseils de CMT, et soyez prudent.
La norme actuelle dit que tous les points doivent être reliés, ou avoir à proximité immédiate un conducteur de protection.
Regardez quand même si vous n'avez pas la terre aux autres étages, pour vous raccorder.
Si ce n'est pas le cas, suivez les conseils de CMT, et soyez prudent.
28 mars 2010 à 12:33
Réponse 4 Forum Electricite
Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Bonjour. Si le conducteur de protection du logement n'est pas raccordé à la terre de l'immeuble, existante ou à réaliser, les personnes ne sont pas protégées.
Le courant de fuite sera véhiculé vers la terre par l'intermédiaire de l'opérateur touchant une carcasse en défaut. Au mieux il sera électrisé, en espérant que le DDR déclenche.
Voir entre autre la question n°3086.
Le courant de fuite sera véhiculé vers la terre par l'intermédiaire de l'opérateur touchant une carcasse en défaut. Au mieux il sera électrisé, en espérant que le DDR déclenche.
Voir entre autre la question n°3086.
28 mars 2010 à 17:44
Réponse 5 Forum Electricite
Invité

Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
Invité
Bonjour,
Je rencontre le même type de problème. Avant de faire voter à l'assemblée de copropriété cette mise à la terre de l'immeuble, avez-vous un ordre d'idée de la somme qui serait à engager ? (immeuble de 3 étages, 4 appartements).
Cette demande sera t-elle à adresser à ERDF ou bien à un électricien ?
Merci de votre aide. (01/09/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Le devis pour la ligne de terre d'un immeuble est à demander à un ou plusieurs électriciens.
C'est ce ou ces devis qui seront soumis aux votes de l'AG.
Par contre, le raccordement de cette ligne à chacun des appartements sera à la charge de chacun des copropriétaires.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Je rencontre le même type de problème. Avant de faire voter à l'assemblée de copropriété cette mise à la terre de l'immeuble, avez-vous un ordre d'idée de la somme qui serait à engager ? (immeuble de 3 étages, 4 appartements).
Cette demande sera t-elle à adresser à ERDF ou bien à un électricien ?
Merci de votre aide. (01/09/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Le devis pour la ligne de terre d'un immeuble est à demander à un ou plusieurs électriciens.
C'est ce ou ces devis qui seront soumis aux votes de l'AG.
Par contre, le raccordement de cette ligne à chacun des appartements sera à la charge de chacun des copropriétaires.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
01 septembre 2010 à 15:33