Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
8451
FAQ Questions electricite : Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Invité
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint.
A noter que cette liaison passerait par les combles non aménageables.
D'avance, merci de votre attention (01/07/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint.
A noter que cette liaison passerait par les combles non aménageables.
D'avance, merci de votre attention (01/07/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2010 à 11:41
Réponses 1 Forum installation électrique
Invité

Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Invité
Bonsoir.
C'est possible mais :
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faudra ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble.
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, pas de disjoncteur nécessaire au départ, en revanche vous pouvez prévoir un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble pour couper l'alimentation du tableau divisionnaire si nécessaire (maintenance ou autre).
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A (ce qui est souvent le cas), je vous conseille de passer en 16² sans protection.
Cela vous permettra de disposer dans la cuisine de toute la puissance de votre abonnement et sur 10m l'écart de coût est faible.
Vous pouvez vous inspirer des exemples joints.
CMT (01/07/10)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



C'est possible mais :
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faudra ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble.
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, pas de disjoncteur nécessaire au départ, en revanche vous pouvez prévoir un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble pour couper l'alimentation du tableau divisionnaire si nécessaire (maintenance ou autre).
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A (ce qui est souvent le cas), je vous conseille de passer en 16² sans protection.
Cela vous permettra de disposer dans la cuisine de toute la puissance de votre abonnement et sur 10m l'écart de coût est faible.
Vous pouvez vous inspirer des exemples joints.
CMT (01/07/10)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 juillet 2010 à 22:57
Réponses 2 Forum installation électrique
Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Je ne vois aucun inconvénient. D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous renseigner. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:10
Réponses 3 Forum installation électrique
Invité

Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Invité
La dimension du fil de terre doit être égale ou supérieure à l'alimentation du tableau électrique que vous souhaitez brancher.
02 juillet 2010 à 10:37
Réponses 4 Forum installation électrique
Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Bonjour
Entièrement d'accord avec PL.
Entièrement d'accord avec PL.
02 juillet 2010 à 02:34
Réponses 5 Forum installation électrique
Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Bonjour, je m'en tiendrais à la réponse (3). Cordialement.
04 juillet 2010 à 15:51