Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5363
Questions FAQ électricité : Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W
Invité
Bonjour,
je dois réaliser l'alimentation d'un local distant du disjoncteur de branchement EDF de 80 mètres.
Le DB EDF est en mono 30-60 A réglé sur 40 A. J'ai besoin de 4000 Watts dans ce local.
J'envisage d'utiliser un câble U1000 2G10 sous gaine TPC enterrée avec grillage avertisseur.
Une protection amont en disjoncteur 40A.
Un petit tableau avec en tête un inter différentiel 63A 30mA type A, 2 disjoncteur C16 A, 1 disjoncteur C10 A et pour limiter la puissance Aval un disjoncteur C25 A. Avec prise de terre locale en 10 carré, avec piquet et barrette de mesure.
Cette réalisation vous parait-elle correcte et ou dois-je positionner le disjoncteur C25 A avant l'inter différentiel ou après !
Utilisation du courant en éclairage et 2 petits chauffages électriques d'une puissance totale de 3750 W. Bien sûr je demanderais à EDF de passer de 40 à 60 Ampères pour compenser. Merci de votre attention.
Francis.
je dois réaliser l'alimentation d'un local distant du disjoncteur de branchement EDF de 80 mètres.
Le DB EDF est en mono 30-60 A réglé sur 40 A. J'ai besoin de 4000 Watts dans ce local.
J'envisage d'utiliser un câble U1000 2G10 sous gaine TPC enterrée avec grillage avertisseur.
Une protection amont en disjoncteur 40A.
Un petit tableau avec en tête un inter différentiel 63A 30mA type A, 2 disjoncteur C16 A, 1 disjoncteur C10 A et pour limiter la puissance Aval un disjoncteur C25 A. Avec prise de terre locale en 10 carré, avec piquet et barrette de mesure.
Cette réalisation vous parait-elle correcte et ou dois-je positionner le disjoncteur C25 A avant l'inter différentiel ou après !
Utilisation du courant en éclairage et 2 petits chauffages électriques d'une puissance totale de 3750 W. Bien sûr je demanderais à EDF de passer de 40 à 60 Ampères pour compenser. Merci de votre attention.
Francis.
26 mars 2009 à 02:15
Réponses Forum sur l’électricité 1
Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W
Votre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponses Forum sur l’électricité 2
Invité

Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W
Invité
Bonjour,
Le câble 2G10², je ne connais pas ! C'est plutôt du 3G10².
Le disjoncteur 25A peut se trouver en amont ou en aval de l'interrupteur différentiel, aucun problème. Cordialement.
Le câble 2G10², je ne connais pas ! C'est plutôt du 3G10².
Le disjoncteur 25A peut se trouver en amont ou en aval de l'interrupteur différentiel, aucun problème. Cordialement.
27 mars 2009 à 01:16