Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
8288
Conseil d'un bricoleur à cette question : Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Invité
Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré.
Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ?
Je souhaiterai la puissance globale et la puissance par phase pour être sûr. Merci.
Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ?
Je souhaiterai la puissance globale et la puissance par phase pour être sûr. Merci.
12 juin 2010 à 20:32
Réponse Forum 2
Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Bonjour, d'abord le Consuel n'édite pas de normes, seul l'UTE à cette prérogative ; un câble 35² en cuivre, utilisé en triphasé+neutre, autorise 60A par phase, avec 140m de long et une chute de tension de 2% ; soit 12kW par phase et 36kW de puissance totale.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:18
Réponse Forum 3
Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
140M = puissance de 28kW en tri ou tétra, tension 400 volts, ou tri + neutre, intensité 51 Ampères par phase. Pour le consuel, c'est vous qui choisissez la puissance compteur avec votre fournisseur d'énergie en fonction de vos besoins, chercher sur le forum cette question a déjà été abordée.
Cordialement.
Cordialement.
13 juin 2010 à 10:38
Réponse Forum 4
Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Bonjour. Si une puissance totale voisine de 18 kVA vous suffit (environ 6 kVA par phase), soit 30 A par phase (calibre du disjoncteur de branchement), la section choisie vous permet une longueur de ligne de 233 m pour une chute de tension de 2%.
Donc il y a de la marge : pour 40 A par phase (autour de 27 kVA au total), en triphasé équilibré la chute de tension pour 140 m de ligne serait encore inférieure à 2 %.
Donc il y a de la marge : pour 40 A par phase (autour de 27 kVA au total), en triphasé équilibré la chute de tension pour 140 m de ligne serait encore inférieure à 2 %.
13 juin 2010 à 08:47
Réponse Forum 5
Invité

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Invité
Bonjour, votre abonnement maxi 18 Kva, un disjoncteur de branchement de 10 à 30A doit être installé pour votre cas.
Au dessus de 18 Kva, avec un disjoncteur de branchement de 30 à 60A, la section de câble doit être de 50 mm² (cuivre)
Au dessus de 18 Kva, avec un disjoncteur de branchement de 30 à 60A, la section de câble doit être de 50 mm² (cuivre)
15 juin 2010 à 13:46
Réponse Forum 6
Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Bonjour, je suis un peu étonné des écarts dans les réponses, notamment en (5), d'après les câbliers le câble U1000R2V 4*35² cuivre est donné pour une chute de tension de 0,98 volt par ampères au km. Cordialement.
15 juin 2010 à 20:11
Réponse Forum 7
Invité

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Invité
Bonjour 1Insp, j'ai répondu en (5).
Pour un branchement au tableau de répartition d'une maison.
Ma réponse est : en fonction d'une section de 35 mm² cuivre sur une longueur de 140 mètres avec chute de tension de 2 %, la puissance maximale pouvant être souscrite reste limitée à 18 Kva, EDF installe un disjoncteur de branchement réglable 10 à 30 A (par phase).
Pour un abonnement supérieur à 18 Kva, installation d'un disjoncteur de 30 à 60 A, la section de câble de 35 mm² (maxi 115 M), n'est plus bonne, il faut du 50 mm² pour couvrir un abonnement de 18 à 36 Kva.
Lors d'un contrôle Consuel, j'ai eu cette explication :
Il faut prendre en compte le calibre maximal du disjoncteur installé, peu importe le réglage du moment, sachant que celui peut évoluer dans le temps.
Pour un branchement Tri, il y a 2 gammes de calibre disponibles pour les disjoncteurs : 10/15/20/25/30 A ou 30/40/50/60 A.
Voilà pour les précisions.
Votre avis serait le bienvenue 1Insp.
Cordialement.
Pour un branchement au tableau de répartition d'une maison.
Ma réponse est : en fonction d'une section de 35 mm² cuivre sur une longueur de 140 mètres avec chute de tension de 2 %, la puissance maximale pouvant être souscrite reste limitée à 18 Kva, EDF installe un disjoncteur de branchement réglable 10 à 30 A (par phase).
Pour un abonnement supérieur à 18 Kva, installation d'un disjoncteur de 30 à 60 A, la section de câble de 35 mm² (maxi 115 M), n'est plus bonne, il faut du 50 mm² pour couvrir un abonnement de 18 à 36 Kva.
Lors d'un contrôle Consuel, j'ai eu cette explication :
Il faut prendre en compte le calibre maximal du disjoncteur installé, peu importe le réglage du moment, sachant que celui peut évoluer dans le temps.
Pour un branchement Tri, il y a 2 gammes de calibre disponibles pour les disjoncteurs : 10/15/20/25/30 A ou 30/40/50/60 A.
Voilà pour les précisions.
Votre avis serait le bienvenue 1Insp.
Cordialement.
16 juin 2010 à 16:09
Réponse Forum 8
Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Bonjour, pour répondre à votre 1er alinéa, 30A pour une section de 35² sur 140m correspond à une chute de tension de 1,03% ; Les valeurs mini de la NFC 15.100 sont 3% pour l'éclairage et 5% pour la force motrice.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement.
17 juin 2010 à 08:03
Réponse Forum 9
Invité

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Invité
Bonjour,
Pour faire suite à ma réponse n°5, celle-ci correspond bien à la partie liaison du disjoncteur de branchement au tableau de répartition.
En domaine privé, sous NF C 15-100 la chute de tension prise en compte est de 2 %.
Pour aller un peu plus loin : ensuite entre le tableau de répartition et les éléments de la maison,
éclairage et prises de courant, la chute de tension prise en compte est de 1 %.
Le résultat est donné par Promotelec "Memento Locaux habitation 25ème édition, page 137".
Pour ce type de branchement en Habitation, Promotelec a édité un abaque permettant de déterminer la section de câble pour un branchement d'habitation.
Pratique, rapide ce tableau est couramment utilisé par les installateurs électriciens dans le secteur habitat pour ce cas particulier.
Donc pas de calcul, de ma part et une totale confiance en Promotelec, tort ou raison ?
Il va de soi que cet abaque fournit un résultat indicatif... mais permet de donner une section de câble satisfaisante lors du contrôle consuel.
Celui-ci n'est plus valable bien sûr sur des installations industrielles où des calculs complexes sont nécessaires avec prises en compte de facteurs, mode pose, température, longueur, ICC, régime de neutre... et autres. C'est votre domaine 1Insp, Respect... Cordialement.
Pour faire suite à ma réponse n°5, celle-ci correspond bien à la partie liaison du disjoncteur de branchement au tableau de répartition.
En domaine privé, sous NF C 15-100 la chute de tension prise en compte est de 2 %.
Pour aller un peu plus loin : ensuite entre le tableau de répartition et les éléments de la maison,
éclairage et prises de courant, la chute de tension prise en compte est de 1 %.
Le résultat est donné par Promotelec "Memento Locaux habitation 25ème édition, page 137".
Pour ce type de branchement en Habitation, Promotelec a édité un abaque permettant de déterminer la section de câble pour un branchement d'habitation.
Pratique, rapide ce tableau est couramment utilisé par les installateurs électriciens dans le secteur habitat pour ce cas particulier.
Donc pas de calcul, de ma part et une totale confiance en Promotelec, tort ou raison ?
Il va de soi que cet abaque fournit un résultat indicatif... mais permet de donner une section de câble satisfaisante lors du contrôle consuel.
Celui-ci n'est plus valable bien sûr sur des installations industrielles où des calculs complexes sont nécessaires avec prises en compte de facteurs, mode pose, température, longueur, ICC, régime de neutre... et autres. C'est votre domaine 1Insp, Respect... Cordialement.
17 juin 2010 à 19:52







