Limiter ampérage maximale installation chambre
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
2307
Conseils branchement électrique : Limiter ampérage maximale installation chambre
Invité
Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre.
Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le courant dépasse 1 ampère ?
Merci pour votre réponse.
Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le courant dépasse 1 ampère ?
Merci pour votre réponse.
Conseil Forum 1
Invité

Limiter ampérage maximale installation chambre
Invité
Les pauvres étudiants avec 1A = 220 W. Pensez surtout à la sécurité (30 mA).
Conseil Forum 2
Invité

Limiter ampérage maximale installation chambre
Invité
Il faut mettre un disjoncteur 1A en amont du circuit prise de la chambre.
Mais pour que cela fonctionne, il faut que les prises de la chambre soient sur un circuit électrique dédié (non partagé avec d'autres pièces).
Cela fera sans doute plus d'1A car les disjoncteurs ont une tolérance avant de disjoncter.
Mais pour que cela fonctionne, il faut que les prises de la chambre soient sur un circuit électrique dédié (non partagé avec d'autres pièces).
Cela fera sans doute plus d'1A car les disjoncteurs ont une tolérance avant de disjoncter.
Conseil Forum 3
Limiter ampérage maximale installation chambre
Bonjour, si vous louez des chambres d'étudiants, louez en intégrant des charges permettant à ces étudiants de brancher au minimum un ordinateur portable et une lampe de chevet et radio réveil.
Avec 1A vous aurez comme le dit réponse 1 : 220W pour ces "pauvres étudiants".
C'est insuffisant. Et pensez plutôt à leur sécurité comme le dit aussi réponse 1.
Maintenant pour ce qui est des disjoncteurs 1A, ils existent mais ils sont très chers.
Vous allez faire de fausses économies. Et attention aux chambres d'étudiants, vous vous devez d'avoir une installation irréprochable. Je vous conseille au minimum ceci :
1 point d'allumage dans la chambre commandé de la porte et du lit, 2 prises 16A sur une ligne de 1.5mm² protégée par un disjoncteur 16A (pour ceux qui disent prise = 2.5mm² répondez leur: NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA) et 1 interrupteur différentiel 30mA, le tout placé dans un petit tableau à la porte de la chambre.
Vous pouvez "plomber" ce tableau pour éviter les modifications intempestives.
Vous aurez plus facilement un recours en cas de problèmes.
Je me souviens d'un copain étudiant qui était un peu trop limité en puissance par son propriétaire (chambre en sous-sol).
Le tableau de distribution était facilement accessible et nous étions tous les deux en section électrotechnique au lycée.
Je vous laisse imaginer la suite.
Avec 1A vous aurez comme le dit réponse 1 : 220W pour ces "pauvres étudiants".
C'est insuffisant. Et pensez plutôt à leur sécurité comme le dit aussi réponse 1.
Maintenant pour ce qui est des disjoncteurs 1A, ils existent mais ils sont très chers.
Vous allez faire de fausses économies. Et attention aux chambres d'étudiants, vous vous devez d'avoir une installation irréprochable. Je vous conseille au minimum ceci :
1 point d'allumage dans la chambre commandé de la porte et du lit, 2 prises 16A sur une ligne de 1.5mm² protégée par un disjoncteur 16A (pour ceux qui disent prise = 2.5mm² répondez leur: NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA) et 1 interrupteur différentiel 30mA, le tout placé dans un petit tableau à la porte de la chambre.
Vous pouvez "plomber" ce tableau pour éviter les modifications intempestives.
Vous aurez plus facilement un recours en cas de problèmes.
Je me souviens d'un copain étudiant qui était un peu trop limité en puissance par son propriétaire (chambre en sous-sol).
Le tableau de distribution était facilement accessible et nous étions tous les deux en section électrotechnique au lycée.
Je vous laisse imaginer la suite.
Conseil Forum 4
Invité

Limiter ampérage maximale installation chambre
Invité
Juste pour la prise électrique ?
Avec un circuit séparé pour les éclairages ?
Attention à ne pas mettre trop peu car sinon cela revient à ne rien pouvoir brancher du tout. 1A me semble quand même excessivement bas.
Avec un circuit séparé pour les éclairages ?
Attention à ne pas mettre trop peu car sinon cela revient à ne rien pouvoir brancher du tout. 1A me semble quand même excessivement bas.
Conseil Forum 5
Invité

Limiter ampérage maximale installation chambre
Invité
Quelle section de câble pour venir alimenter la chambre étudiant ? Du 6 mm² ou du 10 mm² ?
L'interrupteur différentiel de la chambre en 30mA ou en 25mA ?
L'interrupteur différentiel de la chambre en 30mA ou en 25mA ?
26 décembre 2014 à 11:20
Conseil Forum 6
Limiter ampérage maximale installation chambre
Hello,
ID classiques en 30mA / 40A / AC.
Câblage dépendant du calibre des DJ de protection. 6mm² si moins de 7000W de conso (30A), 10mm² si moins de 9000W (40A).
ID classiques en 30mA / 40A / AC.
Câblage dépendant du calibre des DJ de protection. 6mm² si moins de 7000W de conso (30A), 10mm² si moins de 9000W (40A).
27 décembre 2014 à 00:17