Installer ligne électrique climatisation
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24110
Question Forum Électricité : Installer ligne électrique climatisation
Bonjour.
Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin.
Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes prises électriques sur le tableau principal 20 A (3G2.5) et mettre un tableau Legrand avec disjoncteur à la place afin de protéger ma ligne en 16 A ? A savoir qu'il y a d'autres prises électriques sur cette ligne 20 A.
Merci.
Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin.
Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes prises électriques sur le tableau principal 20 A (3G2.5) et mettre un tableau Legrand avec disjoncteur à la place afin de protéger ma ligne en 16 A ? A savoir qu'il y a d'autres prises électriques sur cette ligne 20 A.
Merci.
09 juin 2023 à 14:05
Réponse 1 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Bonjour Cyril76410. Il est écrit :
Est-ce une PC sur le tableau ou une ligne pour PC éloignée ?
Bref, il faudrait clarifier votre problème.
On peut utiliser une PC existante alimentée en 2,5 mm² et protégée par un DJ 20 A maximum.
Ou bien créer une alimentation spécifique pour la clim (une PAC ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :
l'une de mes prises électriques sur le tableau principal 20 A (3G2.5)
Est-ce une PC sur le tableau ou une ligne pour PC éloignée ?
Bref, il faudrait clarifier votre problème.
On peut utiliser une PC existante alimentée en 2,5 mm² et protégée par un DJ 20 A maximum.
Ou bien créer une alimentation spécifique pour la clim (une PAC ?).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 juin 2023 à 09:42
Réponse 2 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Pour schématiser, j'ai une ligne électrique 3G2.5 en départ du tableau sur disjoncteur 20 A.
Cette ligne alimente 4 PC dont je souhaiterais en enlever 1 pour y placer un tableautin avec disjoncteur 16 A pour alimenté mon climatiseur. Est-ce possible ?
Merci.
Cette ligne alimente 4 PC dont je souhaiterais en enlever 1 pour y placer un tableautin avec disjoncteur 16 A pour alimenté mon climatiseur. Est-ce possible ?
Merci.
19 juin 2023 à 14:24
Réponse 3 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Re. On ne voit pas l'utilité d'un tableautin. Brancher la clim sur une PC existante devrait suffire.
Certes, la ligne ne sera pas dédiée, mais faute de mieux, cela suffira.
A condition que la clim absorbe 16 A ou moins (20 A possible, mais 4,6 kW semble beaucoup).
Cordialement.
Certes, la ligne ne sera pas dédiée, mais faute de mieux, cela suffira.
A condition que la clim absorbe 16 A ou moins (20 A possible, mais 4,6 kW semble beaucoup).
Cordialement.
19 juin 2023 à 16:28
Réponse 4 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Bonjour.
Malheureusement je ne peux pas la brancher en direct sur la prise, il m'impose de brancher la climatisation en direct sur un disjoncteur (apparemment NFC 15-100) c'est pour cela que je pensait a un tableautin afin de protéger les autres prises électriques en cas de sur intensité mais je crois que je vais être obliger de tirer une ligne complète sinon il vont me refuser la mise en service.
Malheureusement je ne peux pas la brancher en direct sur la prise, il m'impose de brancher la climatisation en direct sur un disjoncteur (apparemment NFC 15-100) c'est pour cela que je pensait a un tableautin afin de protéger les autres prises électriques en cas de sur intensité mais je crois que je vais être obliger de tirer une ligne complète sinon il vont me refuser la mise en service.
20 juin 2023 à 08:38
Réponse 5 Du forum électricité
Installer ligne électrique climatisation
Bonjour Cyril76410.
Après avoir fait un tour sur le net, il apparaît que l'alimentation de la clim doit être dédiée, ce qu'on comprend. On fait de même pour un four ou un lave-linge. Dans l'ancien non rénové cela peut poser un problème.
Ce qui justifie aussi de rénover les installations électriques anciennes.
Certes, un tableautin avec DJ 16 A devrait suffire (sachant que la ligne est en aval d'un ID 30 mA - à confirmer), mais il est spécifié que le raccordement sur un réseau de PC est interdit, ce qui se conçoit, et même si électriquement n'y a aucun risque.
Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5 depuis le tableau de répartition, protégée par un DJ 16 A ou 20 A (on rappelle que le DJ protège la ligne et pas l'équipement branché au bout) vous serez définitivement tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Après avoir fait un tour sur le net, il apparaît que l'alimentation de la clim doit être dédiée, ce qu'on comprend. On fait de même pour un four ou un lave-linge. Dans l'ancien non rénové cela peut poser un problème.
Ce qui justifie aussi de rénover les installations électriques anciennes.
Certes, un tableautin avec DJ 16 A devrait suffire (sachant que la ligne est en aval d'un ID 30 mA - à confirmer), mais il est spécifié que le raccordement sur un réseau de PC est interdit, ce qui se conçoit, et même si électriquement n'y a aucun risque.
Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5 depuis le tableau de répartition, protégée par un DJ 16 A ou 20 A (on rappelle que le DJ protège la ligne et pas l'équipement branché au bout) vous serez définitivement tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juin 2023 à 11:00