Liaison équipotentielle plomberie en P E R
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6380
Panne Electricite : Liaison équipotentielle plomberie en P E R
Invité
Bonjour
J'ai fait toute ma plomberie en P E R.
Dois-je tirer une liaison équipotentielle ?
Merci de vos réponses.
J'ai fait toute ma plomberie en P E R.
Dois-je tirer une liaison équipotentielle ?
Merci de vos réponses.
05 octobre 2009 à 12:01
Réponses 1 au problème électrique
Liaison équipotentielle plomberie en P E R
En principe il faut la prévoir et la laisser en attente sous la baignoire (au cas où vous mettiez un jour une baignoire métallique).
CMT
CMT
05 octobre 2009 à 21:37
Réponses 2 au problème électrique
Invité

Liaison équipotentielle plomberie en P E R
Invité
Bonjour,
Vous avez toute la plomberie en PER, d'accord. Mais n'avez-vous pas d'huisseries métalliques, de prises électriques, de radiateurs, d'appareils électriques de classe 1, d'éclairage ? Cordialement.
Vous avez toute la plomberie en PER, d'accord. Mais n'avez-vous pas d'huisseries métalliques, de prises électriques, de radiateurs, d'appareils électriques de classe 1, d'éclairage ? Cordialement.
06 octobre 2009 à 11:23
Réponses 3 au problème électrique
Invité

Liaison équipotentielle plomberie en P E R
Invité
Toute mon huisserie est en bois, mes prises ont la terre ainsi que mes éclairages.
Je ne vois pas à quoi elle peut me servir ? D'avance, merci.
Je ne vois pas à quoi elle peut me servir ? D'avance, merci.
12 octobre 2009 à 08:12