Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
3958
Problèmes électrique : Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties
Invité
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi l'interrupteur différentiel 63A 30mA type AC de chez Merlin Gerin est en 2 parties ? Alors que le 40A 30mA est en 1 seul bloc ?
Merci pour vos réponses...
Merci pour vos réponses...
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 1
Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties
De quelle série est votre matériel ? En principe, ce sont les disjoncteurs + bloc vigi qui sont en 2 parties (à partir de DT40 et C60); par contre dans la série ID'clic le 63A fait 1 module de plus que le 40A.
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 2
Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties
Il n'y a pas que ces 2 types d'appareils chez Schneider Electric. Les ID monobloc sont des modèles qui suffisent pour la plupart des applications courantes. Pour les applications où l'on recherche des paramètres particuliers, on associe le le bon disjoncteur avec le bon bloc Vigi. Voir cet extrait pdf de catalogue Schneider Electric disponible ici.