Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7426
Astuce Forum electricite : Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Invité
Bonjour
Je souhaite savoir si mon installation est "conforme"...
Un "pseudo" électricien m'a fait un branchement que je qualifierais de douteux, à savoir : j'ai un interrupteur différentiel 0.30, 40A sur lequel j'ai deux fils en arrivée. Sic !
Ils proviennent de mon différentiel Edf.
Je me pose la question : est-ce normal ? Et quelles sont les conséquences ?
Pour l'instant, rien ne disjoncte mais bon...
J'ai donc deux fils phase qui arrivent sur la même borne et 2 neutres sur l'autre borne.
Dois-je refaire avec 2 interrupteurs différentiels distincts ?
Merci de vos réponses.
Je souhaite savoir si mon installation est "conforme"...
Un "pseudo" électricien m'a fait un branchement que je qualifierais de douteux, à savoir : j'ai un interrupteur différentiel 0.30, 40A sur lequel j'ai deux fils en arrivée. Sic !
Ils proviennent de mon différentiel Edf.
Je me pose la question : est-ce normal ? Et quelles sont les conséquences ?
Pour l'instant, rien ne disjoncte mais bon...
J'ai donc deux fils phase qui arrivent sur la même borne et 2 neutres sur l'autre borne.
Dois-je refaire avec 2 interrupteurs différentiels distincts ?
Merci de vos réponses.
05 février 2010 à 16:27
Réponses 1 Forum electricite
Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Bonjour
Si je comprends bien des câblages en parallèle.
Dangereux et à ne pas en faire en locaux d'habitation.
Il a sans doute fait cela car il n'avait pas de câble de section suffisante.
Imaginez qu'un des câble se desserrent et cela continue à fonction mais avec un seul câble qui ne sera pas assez gros : échauffement --> incendie.
La bonne solution est de changer le câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau (la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée et vous y avez accès).
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
Si je comprends bien des câblages en parallèle.
Dangereux et à ne pas en faire en locaux d'habitation.
Il a sans doute fait cela car il n'avait pas de câble de section suffisante.
Imaginez qu'un des câble se desserrent et cela continue à fonction mais avec un seul câble qui ne sera pas assez gros : échauffement --> incendie.
La bonne solution est de changer le câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau (la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée et vous y avez accès).
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
06 février 2010 à 08:33
Réponses 2 Forum electricite
Invité

Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Invité
Bonjour. Je pense que votre installation est correcte, comme vous l'expliquez. Vous avez le Disjoncteur de votre fournisseur avec Diff 500mA, puis après un interrupteur Diff de 300mA, pour la protection de votre installation. Par contre, il faut qu'il y ait ensuite des interrupteurs ou disjoncteurs diff de 30mA. Ceux-ci doivent être adaptés à vos circuits (Éclairage - Prises - Circuits spécialisés..). La protection individuelle des circuits peut ce faire soit avec des Coupe-circuit (fusible) soit avec des Disjoncteurs. DB 06/02/2010
06 février 2010 à 11:54
Réponses 3 Forum electricite
Invité

Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Invité
Bonjour.
Je pense la même chose que la réponse (1).
Cependant, avez-vous vérifié que vos 2X2 fils arrivent bien de votre disjoncteur principal ?
Votre "bricoleur" n'aurait-il pas utilisé les 2 bornes de votre ID comme connexion pour alimenter un autre tableau ou un autre circuit (et donc non protégé) par exemple ?
Cordialement.
Je pense la même chose que la réponse (1).
Cependant, avez-vous vérifié que vos 2X2 fils arrivent bien de votre disjoncteur principal ?
Votre "bricoleur" n'aurait-il pas utilisé les 2 bornes de votre ID comme connexion pour alimenter un autre tableau ou un autre circuit (et donc non protégé) par exemple ?
Cordialement.
07 février 2010 à 09:02
Réponses 4 Forum electricite
Invité

Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Invité
Merci pour vos réponses, effectivement il s'agit en fait de ma 1ere idée, comme si celui qui a fait l'installation n'avait pas de section suffisante pour alimenter le tableau.
Quoique... , j'ai pas grand chose derrière non plus... 2 circuits prises (avec 4 prises par circuit et disjoncteur 16A) et en suivant 2 circuits d'éclairage (2 points d'éclairage par circuit et en disjoncteur 10A...) donc...
Par contre et pour répondre à la question, je vois bien les 2 fils qui arrivent du disjoncteur principal, il n'y a pas de doute sur un éventuel autre circuit en parallèle...
2 fois 2,5mm² c'est vrai que ca fait pas mal tout de même pour si peu de distribution derrière (enfin je pense)...
par contre si un fils se desserre, je pense que cela disjonctera car il y aura d'un côté 2 fois 220v et de l'autre 1 seule fois... je pense que je vais quand même mettre 1 seule arrivée histoire de ne pas prendre de risque, de toute façon même sur mon circuit des prises j'ai pas plus qu'un petite télé et un radiateur de 500W... donc...
merci à tous.. je suivrais si jamais il y a d'autres réponses...
Quoique... , j'ai pas grand chose derrière non plus... 2 circuits prises (avec 4 prises par circuit et disjoncteur 16A) et en suivant 2 circuits d'éclairage (2 points d'éclairage par circuit et en disjoncteur 10A...) donc...
Par contre et pour répondre à la question, je vois bien les 2 fils qui arrivent du disjoncteur principal, il n'y a pas de doute sur un éventuel autre circuit en parallèle...
2 fois 2,5mm² c'est vrai que ca fait pas mal tout de même pour si peu de distribution derrière (enfin je pense)...
par contre si un fils se desserre, je pense que cela disjonctera car il y aura d'un côté 2 fois 220v et de l'autre 1 seule fois... je pense que je vais quand même mettre 1 seule arrivée histoire de ne pas prendre de risque, de toute façon même sur mon circuit des prises j'ai pas plus qu'un petite télé et un radiateur de 500W... donc...
merci à tous.. je suivrais si jamais il y a d'autres réponses...
08 février 2010 à 13:21







