brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
171
Question électricité triphasé : brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
Invité
Bonjour. Peut-on brancher du monophasé sur un inter-différentiel prévu pour du tri et sur un contacteur jour / nuit triphasé pour chauffe-eau ?
Réponse 1 problèmes électrique
Invité

brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
Invité
Oui, à condition de faire repasser la phase par le 3ème pôle du disjoncteur. Donc, la phase se branche sur le dessus du pôle 1, ressort du pôle 1 et se branche sur le dessus du pôle 3 et l'utilisation en monophasé se branche entre le pôle 2 et 3, le pôle 2 étant le neutre. Quand au contacteur, ça n'a pas d'importance.
Réponse 2 problèmes électrique
Invité

brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
Invité
Il n'y a aucun problème de branchement particulier, sauf pour le neutre. Le déclenchement du bouton test est actif ou non selon le branchement mais sinon cela ne change pas le fonctionnement de la fonction différentiel.