Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
9627
Question protection électrique : Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Invité
Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ?
Merci de votre réponse.
Merci de votre réponse.
02 novembre 2010 à 18:52
Réponse 1 protection interrupteurs différentiels
Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Bonjour,
Je ne crois pas, le maxi par exemple chez Legrand c'est 80A et uniquement en type AC, : catalogue Legrand Version téléchargeable : E-catalogue Legrand services Pro
Mais quel intérêt ?
Même avec un DB 90A, vous mettrez plusieurs ID dans votre tableau sur lesquels se répartira la puissance.
Il n'y a guère que dans le cadre d'un chauffage électrique de forte puissance piloté par un programmateur unique que cela aurait un intérêt, mais 80A c'est déjà beaucoup (18kW).
CMT
Je ne crois pas, le maxi par exemple chez Legrand c'est 80A et uniquement en type AC, : catalogue Legrand Version téléchargeable : E-catalogue Legrand services Pro
Mais quel intérêt ?
Même avec un DB 90A, vous mettrez plusieurs ID dans votre tableau sur lesquels se répartira la puissance.
Il n'y a guère que dans le cadre d'un chauffage électrique de forte puissance piloté par un programmateur unique que cela aurait un intérêt, mais 80A c'est déjà beaucoup (18kW).
CMT
03 novembre 2010 à 07:33
Réponse 2 protection interrupteurs différentiels
Invité

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Invité
Bonjour, de mémoire les ID vont jusqu'à 63A, mais pourquoi voulez-vous mettre un 90A ?
Ce n'est pas parce-que votre disjoncteur de branchement délivre 90A que derrière vos ID doivent être en 90A.
GS
Ce n'est pas parce-que votre disjoncteur de branchement délivre 90A que derrière vos ID doivent être en 90A.
GS
03 novembre 2010 à 14:25
Réponse 3 protection interrupteurs différentiels
Invité

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Invité
Bonsoir,
Je me permets d'intervenir le calibre du disjoncteur diff doit être supérieur au disjoncteur de branchement.
Mon installation a été refusée par le consuel pour ce motif, donc obligation de remplacer.
Pourtant la puissance souscrite 30A était inférieure à mon diff 40A , mais comme il était possible de souscrire 60A en conservant le même disjoncteur de branchement il a demandé le remplacement par un diff 63A.
Le motif est simple la somme des disjoncteurs divisionnaires 10A, 16A... est de toute façon supérieure au disjoncteur de branchement. En 60 A si je consomme réellement 60A mon diff de 40A serait en surchauffe donc risque d’incendie.
GD
Je me permets d'intervenir le calibre du disjoncteur diff doit être supérieur au disjoncteur de branchement.
Mon installation a été refusée par le consuel pour ce motif, donc obligation de remplacer.
Pourtant la puissance souscrite 30A était inférieure à mon diff 40A , mais comme il était possible de souscrire 60A en conservant le même disjoncteur de branchement il a demandé le remplacement par un diff 63A.
Le motif est simple la somme des disjoncteurs divisionnaires 10A, 16A... est de toute façon supérieure au disjoncteur de branchement. En 60 A si je consomme réellement 60A mon diff de 40A serait en surchauffe donc risque d’incendie.
GD
09 avril 2013 à 22:48
Réponse 4 protection interrupteurs différentiels
Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Bonjour,
En réponse à n°3; l'esprit de votre réponse est juste, toutefois vous mélangez les termes (inter et disjoncteurs) ainsi que la norme en général et la partie habitation (chap 7)
La règle générale est qu'un inter doit toujours être protégé à son courant d'emploi, donc sup au réglage du disj général, ou à la somme des DJ divisionnaires.
Cependant dans l'habitat ou le foisonnement est calculé différemment, le tableau 771E autorise des inters différentiels d'intensité nominale inférieure au réglage du disj général.
Autre cas ou un seul inter est placé en aval du disj général, celui ci doit est d'intensité sup au réglage du disj de branchement.
Cordialement.
En réponse à n°3; l'esprit de votre réponse est juste, toutefois vous mélangez les termes (inter et disjoncteurs) ainsi que la norme en général et la partie habitation (chap 7)
Citation :Si c'était un disj diff, le vérificateur a outrepassé ses droits.
Je me permets d'intervenir le calibre du disjoncteur diff doit être supérieur au disjoncteur de branchement.
Mon installation a été refusée par le consuel pour ce motif, donc obligation de remplacer.
La règle générale est qu'un inter doit toujours être protégé à son courant d'emploi, donc sup au réglage du disj général, ou à la somme des DJ divisionnaires.
Cependant dans l'habitat ou le foisonnement est calculé différemment, le tableau 771E autorise des inters différentiels d'intensité nominale inférieure au réglage du disj général.
Autre cas ou un seul inter est placé en aval du disj général, celui ci doit est d'intensité sup au réglage du disj de branchement.
Cordialement.
10 avril 2013 à 07:46
Réponse 5 protection interrupteurs différentiels
Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Bonjour
La question à se poser est également cet interrupteur différentiel était-il trop chargé ?
Trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> KO
Par contre :
Pas trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> OK
ou
Trop chargé et DB 10/30A --> OK
@+
La question à se poser est également cet interrupteur différentiel était-il trop chargé ?
Trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> KO
Par contre :
Pas trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> OK
ou
Trop chargé et DB 10/30A --> OK
@+
10 avril 2013 à 08:06







