Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
Réponses 1 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Pour information, pour les prises de 16 à 20A on utilise des fils électriques 2,5mm².
Réponses 2 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Entièrement d'accord avec la réponse du premier internaute.
Réponses 3 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
D'accord mais uniquement si le circuit est protégé avec un disjoncteur. Si c'est avec un fusible, il faudra mettre du 4mm² !
Réponses 4 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
D'accord avec la dernière réponse. La distance entre le tableau et la prise est aussi à prendre en compte.
Réponses 5 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Pour du 20Amp, obligation d'utiliser du fil de 4mm2 de section.
Réponses 6 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Pour du 10 A : section des fils 1.5 mm²
Pour du 20 A : section des fils 2.5 mm²
Pour du 25 A : section des fils section 4 mm²
Pour de 30 A : section des fils section 6 mm².
Pour du 20 A : section des fils 2.5 mm²
Pour du 25 A : section des fils section 4 mm²
Pour de 30 A : section des fils section 6 mm².
Réponses 7 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
La section d'un câble est déterminée par une note de calcul selon plusieurs critères (longueur des câbles, matériau du câble, cheminement...), c'est compliqué. De façon pratique on peut estimer à 6 A par mm² l'intensité pouvant circuler en régime alternatif au travers d'un câble constitué en cuivre sans créer d'échauffement anormal ou de détérioration.
Réponses 8 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Le fil de 4 mm² n'est plus utilisé! Que ce soit avec fusible ou disjoncteur, du 2,5 mm² est suffisant!
Réponses 9 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
OK pour le 2,5 mm², par contre je ne conseille pas d'installer une prise en 1,5 mm², c'est dangereux et cela ne respecte pas la norme NF C 15-100).
Réponses 10 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Tout dépend de la puissance utile sur la prise 20 A, normalement la section est bien du 4 mm pour du 16 A 3680 Watts, 20 A 4600 Watts, donc j'espère avoir répondu à votre question. ALBOU
Réponses 11 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Pas d'accord avec la réponse 9 : la NFC 15 100 autorise le câblage des prises en 1.5mm² pour un maximum de 5 prises par circuit, au-delà on passe en 2.5mm².
Réponses 12 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Le 4 carré n'est plus autorisé (voir norme c15-100), pour une maison d'habitation.
Réponses 13 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Pourquoi se prendre la tête ? Une prise 20 A protégée par un disjoncteur 20 A = 2,5mm², c'est tout.
Réponses 14 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Quand j'étais môme à l'école (1979), le calcul rapide était 1mm2 de section pour 6A.
Réponses 15 au problème électricité
Invité

conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Invité
Utilisez la section 4mm et un disjoncteur themo-magnétique de 25 A pour la protection.