Section de câbles et correspondance entre CH et W
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
7442
Astuces FAQ electricite : Section de câbles et correspondance entre CH et W
Invité
Bonjour, je souhaite poser un sous compteur suivi d'une vingtaine de mètres de câble.
Pourriez-vous me renseigner sur la section du câble à utiliser pour alimenter des moteurs dont je n'ai pu déchiffrer que la puissance en Chevaux (total de 24 CH) ?
Quelle est la correspondance entre CH et W ? Merci.
Pourriez-vous me renseigner sur la section du câble à utiliser pour alimenter des moteurs dont je n'ai pu déchiffrer que la puissance en Chevaux (total de 24 CH) ?
Quelle est la correspondance entre CH et W ? Merci.
06 février 2010 à 20:20
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Section de câbles et correspondance entre CH et W
Bonjour, le CH ou CV = 736W. La puissance totale fait 17,6kW arrondi 18kW ; l'intensité absorbée par l'ensemble des moteurs en régime établi (tous les moteurs ne démarrent pas ensemble) sera de l'ordre de 28A ; aucun problème de chute de tension sur une longueur de 20m, c'est le courant admissible de la canalisation, qui est fonction de la nature et du mode de pose de celle-ci qui est déterminent.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement.
07 février 2010 à 07:18
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Section de câbles et correspondance entre CH et W
Il nous faut la puissance, le voltage, la longueur, pour déterminer la section du câble.
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
Cordialement. 07/02/10
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:42
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Section de câbles et correspondance entre CH et W
Je n'avais pas bien regardé. 24ch x 0,736 = 17,664kW, on va dire 18kW, en 220V : puissance en kVa 23kVa, intensité 102 A, longueur câble 20 M, section câble 25².
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:44
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section de câbles et correspondance entre CH et W
Invité
Bonjour,
1 cheval = 736 watts soit 736x24=17664watts ou 17.664 kilowatts
Intensité I=17.664/692 =25.52 A
Un câble 4G6mm² fera l'affaire.
Cordialement,
Phil.
1 cheval = 736 watts soit 736x24=17664watts ou 17.664 kilowatts
Intensité I=17.664/692 =25.52 A
Un câble 4G6mm² fera l'affaire.
Cordialement,
Phil.
07 février 2010 à 10:45
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section de câbles et correspondance entre CH et W
Invité
Mes remerciements pour vos réponses.
07 février 2010 à 22:23
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Section de câbles et correspondance entre CH et W
Bonjour, (pour n° 3) je crois que votre calcul en 220V n'a pas pris en compte le triphasé, mais peut être était ce voulu ? . Cordialement.
08 février 2010 à 06:42
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Section de câbles et correspondance entre CH et W
Une précision. La plaque signalétique d'un moteur asynchrone précise toujours la puissance utile nominale. Pour avoir l'intensité nominale, au mieux elle est inscrite sur la plaque, au pire on l'estime à la louche avec un rendement supposé de 0,8 et également un facteur de puissance de 0,8. Quand on le peut, on fait directement la mesure. En tri 380 V pour une charge équilibrée de puissance utile de 17 700 W, on trouve aux environs de 40 A par phase (et on compte une intensité au démarrage direct égale à 8 fois l'intensité nominale ; mais ici, rien ne dit que les moteurs démarrent ensemble et en direct). A suivre.
09 février 2010 à 22:45