Bonjour,
Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine.
Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera :
- 1 chauffage 9 kW
- 1 pompe 2 kW
- 1 projecteur 300 W
- 1ligne en attente pour de l'éclairage extérieur 500 W.
Questions :
1- Quelle doit être la section du câble (enterré) entre les 2 tableaux (je prévois 3*10mm²) ?
2-J'ai prévu un DDif 30m/63A... mais je le met où ? Au départ de la nouvelle ligne (tableau principal) ou A l'arrivée du tableau secondaire ?
3- Quels interrupteurs mettre pour les 4 lignes (chauffage, pompe, projecteur et éclairage) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine.
Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera :
- 1 chauffage 9 kW
- 1 pompe 2 kW
- 1 projecteur 300 W
- 1ligne en attente pour de l'éclairage extérieur 500 W.
Questions :
1- Quelle doit être la section du câble (enterré) entre les 2 tableaux (je prévois 3*10mm²) ?
2-J'ai prévu un DDif 30m/63A... mais je le met où ? Au départ de la nouvelle ligne (tableau principal) ou A l'arrivée du tableau secondaire ?
3- Quels interrupteurs mettre pour les 4 lignes (chauffage, pompe, projecteur et éclairage) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
25 décembre 2009 à 14:10
Réponses 1 au problème électrique
Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Bonjour,
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
25 décembre 2009 à 16:47
Réponses 2 au problème électrique
Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Juste une remarque. Avec 12 kW en monophasé il restera combien pour le reste de l'habitation ?
Ne faudrait-il pas passer en alimentation triphasée ?
Ne faudrait-il pas passer en alimentation triphasée ?
25 décembre 2009 à 20:49
Réponses 3 au problème électrique
Invité

Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Invité
Merci de votre réponse...
- Pour un câble 10mm² sur 35m quelle est la puissance maximum que je peux mettre derrière ?
- Est-il utile de mettre un disjoncteur 63A en départ de cette nouvelle ligne (pour la protéger) et ensuite d'arriver sur l'interrupteur différentiel 63A du tableau secondaire ?
- Est-ce que je dois reprendre la terre du tableau principal ou je peux en créer une autre à côté du tableau secondaire et donc économiser du câble (2*16 au lieu de 3*16) ?
Merci beaucoup.
- Pour un câble 10mm² sur 35m quelle est la puissance maximum que je peux mettre derrière ?
- Est-il utile de mettre un disjoncteur 63A en départ de cette nouvelle ligne (pour la protéger) et ensuite d'arriver sur l'interrupteur différentiel 63A du tableau secondaire ?
- Est-ce que je dois reprendre la terre du tableau principal ou je peux en créer une autre à côté du tableau secondaire et donc économiser du câble (2*16 au lieu de 3*16) ?
Merci beaucoup.
25 décembre 2009 à 22:53
Réponses 4 au problème électrique
Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Bonjour, je partage l'inquiétude de GL, cependant le monophasé existe jusqu'à 90A (suivant le réseau), donc il restera au mieux 30A soit 6kw pour le reste de l'installation (peut être est ce suffisant !).
Cet équipement demande 60A, hors pour véhiculer cette intensité avec une delta U de 3%, et un coefficient de montage de 1, il faut du 16² ; le 10² n'autorise pas plus de 58A avec les mêmes paramètres.
Pour la protection, toute canalisation doit être protégée à son origine contre les surintensités ; dans votre cas, votre branchement sera certainement de 90A, donc il faut un disjoncteur de 60A en amont du câble de votre équipement, et un ID 60A à l'origine de votre tableau piscine.
Pour le conducteur de protection, il est mieux de reprendre la terre de votre tableau principal.
Cordialement.
Cet équipement demande 60A, hors pour véhiculer cette intensité avec une delta U de 3%, et un coefficient de montage de 1, il faut du 16² ; le 10² n'autorise pas plus de 58A avec les mêmes paramètres.
Pour la protection, toute canalisation doit être protégée à son origine contre les surintensités ; dans votre cas, votre branchement sera certainement de 90A, donc il faut un disjoncteur de 60A en amont du câble de votre équipement, et un ID 60A à l'origine de votre tableau piscine.
Pour le conducteur de protection, il est mieux de reprendre la terre de votre tableau principal.
Cordialement.
26 décembre 2009 à 12:18
Réponses 5 au problème électrique
Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Bonjour
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2009 à 09:10
Réponses 6 au problème électrique
Invité

Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Invité
Merci de vos réponses...
Mon DB est à côté du tableau principal et en sachant que la description de mon installation secondaire est prise avec une bonne marge en ce qui concerne les puissances, je vais opter pour du 16mm².
J'ai bien noté : un disjoncteur simple de 63A en amont du câble 16mm² pour arriver ensuite vers un ID de 63A/30mA et ensuite distribuer vers les disjoncteurs modulaire pour la pompe, le chauffage etc.
Mais vous parlez également d'un interrupteur-sectionneur juste avant d'arriver à l'ID du tableau secondaire... A quoi sert-il ? Est-il obligatoire ?
Est-ce que je peux mettre un ID 63A/30mA au départ du câble de jonction 16² et un autre au départ du tableau secondaire ?
2 ID 63A/30mA peuvent-ils être mis en série ? Je dis cela car j'ai les 2 et cela m'éviterait d'acheter un disjoncteur simple 63A.
Merci de vos réponses. Ga.
Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon DB est à côté du tableau principal et en sachant que la description de mon installation secondaire est prise avec une bonne marge en ce qui concerne les puissances, je vais opter pour du 16mm².
J'ai bien noté : un disjoncteur simple de 63A en amont du câble 16mm² pour arriver ensuite vers un ID de 63A/30mA et ensuite distribuer vers les disjoncteurs modulaire pour la pompe, le chauffage etc.
Mais vous parlez également d'un interrupteur-sectionneur juste avant d'arriver à l'ID du tableau secondaire... A quoi sert-il ? Est-il obligatoire ?
Est-ce que je peux mettre un ID 63A/30mA au départ du câble de jonction 16² et un autre au départ du tableau secondaire ?
2 ID 63A/30mA peuvent-ils être mis en série ? Je dis cela car j'ai les 2 et cela m'éviterait d'acheter un disjoncteur simple 63A.
Merci de vos réponses. Ga.
Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2009 à 10:12
Réponses 7 au problème électrique
Invité

Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Invité
Bonjour, je pense que les réponses ci-dessus répondent à vos attentes, non ! 1Insp (auteur de la rép. 4)
27 décembre 2009 à 23:22
Réponses 8 au problème électrique
Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
Bonjour
En relisant ce qui a été écrit au dessus, il me semble que personne n'a parlé d'un interrupteur sectionneur avant le tableau divisionnaire.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Par ailleurs cela ne sert à rien de mettre 2 interrupteurs différentiels en série.
Ce qu'il vous faut par contre c'est une protection contre les surintensités de votre câble de liaison.
Il n'y a qu'un disjoncteur qui peut assurer cette fonction (un interrupteur différentiel n'assure pas ce rôle).
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A ou un 30/60A et il assurera naturellement cette fonction.
Dans ce cas inutile de mettre autre chose au départ.
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A et vous devrez mettre un disjoncteur 63A au départ.
L'autre alternative serait d'augmenter la section du câble.
CMT
En relisant ce qui a été écrit au dessus, il me semble que personne n'a parlé d'un interrupteur sectionneur avant le tableau divisionnaire.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Par ailleurs cela ne sert à rien de mettre 2 interrupteurs différentiels en série.
Ce qu'il vous faut par contre c'est une protection contre les surintensités de votre câble de liaison.
Il n'y a qu'un disjoncteur qui peut assurer cette fonction (un interrupteur différentiel n'assure pas ce rôle).
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A ou un 30/60A et il assurera naturellement cette fonction.
Dans ce cas inutile de mettre autre chose au départ.
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A et vous devrez mettre un disjoncteur 63A au départ.
L'autre alternative serait d'augmenter la section du câble.
CMT