Bonjour.
J'aurai besoin d'aide pour l'achat de compteur de chantier, car je dois en fournir un à Enedis pour la pose, pour la construction d'une maison avec un constructeur.
Ne sachant pas trop quoi prendre, j'allais prendre celui-là :
https://www.moncoffretdechantier.com/monophasé-39kw/109-pack-coffret-complet-3-metres.html
Un kit complet, mais peut-être, pas besoin de mettre aussi cher ? (je ne veux pas de location).
J'ai celui-là pour 180€ (mais je ne sais pas s'il a tout ce qu'Enedis veut).
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2190255446.htm
Ou bien un compteur pour 100€ mais le souci il date de 2009, et la personne ne connait pas sa puissance (il me faut du 9kv), donc je ne sais pas si le fait qu'il soit vieux, n'est plus aux normes pour Enedis.
Le voilà en photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Donc si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair, je suis perdu !
Merci.
J'aurai besoin d'aide pour l'achat de compteur de chantier, car je dois en fournir un à Enedis pour la pose, pour la construction d'une maison avec un constructeur.
Ne sachant pas trop quoi prendre, j'allais prendre celui-là :
https://www.moncoffretdechantier.com/monophasé-39kw/109-pack-coffret-complet-3-metres.html
Un kit complet, mais peut-être, pas besoin de mettre aussi cher ? (je ne veux pas de location).
J'ai celui-là pour 180€ (mais je ne sais pas s'il a tout ce qu'Enedis veut).
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2190255446.htm
Ou bien un compteur pour 100€ mais le souci il date de 2009, et la personne ne connait pas sa puissance (il me faut du 9kv), donc je ne sais pas si le fait qu'il soit vieux, n'est plus aux normes pour Enedis.
Le voilà en photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Donc si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair, je suis perdu !

Merci.
19 juillet 2022 à 20:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation compteur de chantier
Bonjour.
Le coffret que vous avez mis en photo me parait complet et suffisant pour votre besoin de 9kVA (le disjoncteur étant un 15-45, vous pouvez avoir au maximum 9kVA avec ce coffret).
Il dispose d'un compteur déjà plombé donc surement connu d'Enedis, et de la protection différentielle 30mA.
Le jour du raccordement, ne pas oublier de prévoir le piquet de terre car sans ça, il se peut que le raccordement ne soit pas réalisé. Prévoir un bout de gaine ICTA également pour protéger le câble entre le point de raccordement Enedis et le coffret (et prévoir évidemment la bonne longueur de câble).
Cordialement, Rémi.
Le coffret que vous avez mis en photo me parait complet et suffisant pour votre besoin de 9kVA (le disjoncteur étant un 15-45, vous pouvez avoir au maximum 9kVA avec ce coffret).
Il dispose d'un compteur déjà plombé donc surement connu d'Enedis, et de la protection différentielle 30mA.
Le jour du raccordement, ne pas oublier de prévoir le piquet de terre car sans ça, il se peut que le raccordement ne soit pas réalisé. Prévoir un bout de gaine ICTA également pour protéger le câble entre le point de raccordement Enedis et le coffret (et prévoir évidemment la bonne longueur de câble).
Cordialement, Rémi.
21 juillet 2022 à 08:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation compteur de chantier
Merci pour la réponse, je vais voir ça alors :)
21 juillet 2022 à 18:02