Câbler bouton arrêt urgence
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3185
Astuce Forum électricité : Câbler bouton arrêt urgence
Invité
Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
21 janvier 2008 à 02:51
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Câbler bouton arrêt urgence
Invité
Bonjour, il suffit d'acheter le module de coupure que vous amenez où vous voulez à l'aide d'un câble et de mettre le second module de coupure sur votre installation. On en trouve chez l' A.G.E.I.
22 janvier 2008 à 01:44
Avis des bricoleurs à cette question 2
Câbler bouton arrêt urgence
C'est très vague. De quelle installation électrique s'agit-il ? Machine outil ? Atelier ? Nous ne pouvons répondre sans précisions techniques. Merci à vous.
22 janvier 2008 à 01:44
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Câbler bouton arrêt urgence
Invité
Bonjour, essayons de répondre en s'instruisant ! Ci joint un schéma de principe pour l'installation d'un arrêt d'urgence.
Méthode :
-Repérer la partie d'installation à protéger.
-dimensionner un contacteur permettant la coupure de cette alimentation.
-câbler le ou les boutons "arrêts d'urgence"
C'est de la logique négative (action = coupure). Cette logique est la base des circuits d'arrêt d'urgence et de sécurité (signalisation SNCF ou RATP par exemple). Dans cette logique le câblage d'un "OU" avec des contact normalement fermés se fait en série (ou coupe l'alimentation du relais depuis l'un ou l'autre des coups de poing). Par opposition, le câblage d'un "OU" se fait toujours en parallèle avec des contact NO en logique positive (on commande d'un interrupteur OU d'un autre l'allumage de la lampe). J'ai fait un petit schéma pour expliquer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé pour la qualité mais je débute avec ce logiciel. LDB75
Message Bricovidéo : Bonjour LDB75, heureux de constater que vous avez trouvé un logiciel pour faire les schémas. Pourriez-vous nous communiquer son nom, s'il vous plaît ? Nous avons pris l'initiative de retoucher votre schéma, à cause du format un peu petit et de la dégradation perceptible de la qualité dûe à une compression trop élevée (N'hésitez pas à nous envoyer vos fichiers JPG en qualité 100%). En ne manquant pas de vous remercier pour la qualité de vos interventions, sincères salutations. Alain, modérateur de Bricovidéo.
Méthode :
-Repérer la partie d'installation à protéger.
-dimensionner un contacteur permettant la coupure de cette alimentation.
-câbler le ou les boutons "arrêts d'urgence"
C'est de la logique négative (action = coupure). Cette logique est la base des circuits d'arrêt d'urgence et de sécurité (signalisation SNCF ou RATP par exemple). Dans cette logique le câblage d'un "OU" avec des contact normalement fermés se fait en série (ou coupe l'alimentation du relais depuis l'un ou l'autre des coups de poing). Par opposition, le câblage d'un "OU" se fait toujours en parallèle avec des contact NO en logique positive (on commande d'un interrupteur OU d'un autre l'allumage de la lampe). J'ai fait un petit schéma pour expliquer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé pour la qualité mais je débute avec ce logiciel. LDB75
Message Bricovidéo : Bonjour LDB75, heureux de constater que vous avez trouvé un logiciel pour faire les schémas. Pourriez-vous nous communiquer son nom, s'il vous plaît ? Nous avons pris l'initiative de retoucher votre schéma, à cause du format un peu petit et de la dégradation perceptible de la qualité dûe à une compression trop élevée (N'hésitez pas à nous envoyer vos fichiers JPG en qualité 100%). En ne manquant pas de vous remercier pour la qualité de vos interventions, sincères salutations. Alain, modérateur de Bricovidéo.
23 janvier 2008 à 03:22
Avis des bricoleurs à cette question 4
Invité

Câbler bouton arrêt urgence
Invité
Je voudrais le schéma de cablage d'un portail automatique + le cablage et le schéma pour l'interphone d'une maison. Merci.
17 juin 2008 à 02:15