Installation électrique logement neuf protection surintensité
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
5271
Question Forum Électricité : Installation électrique logement neuf protection surintensité
Invité
Bonjour. J'ai procédé moi-même à l'installation électrique de mon logement neuf. J'ai mon tableau principal au sous-sol qui dessert ce dernier ainsi que le rez de chaussée.
Dans le but de limiter les gainages, j'ai installé un second tableau au 1er étage ou se trouvent trois chambres + une salle e bain, équipée elle seule d'un sèche serviettes. Ce tableau est relié à l'alimentation au sous-sol par du fil de 10mm2 sur 7 mètres de longueur. Le consuel exige soit du fil de 16mm2, ce qui pose problème pour le passage en gaine, soit un dispositif de protection contre les surintensités. Quel genre de dispositif puis-je utiliser ? L'alimentation générale (évidemment pas encore branchée par EDF) a été considérée en 60A par le contrôleur du consuel, mais je souhaite souscrire un abonnement moins onéreux et suffisant pour du 45A.
Merci d'avance.
Troisfils
Dans le but de limiter les gainages, j'ai installé un second tableau au 1er étage ou se trouvent trois chambres + une salle e bain, équipée elle seule d'un sèche serviettes. Ce tableau est relié à l'alimentation au sous-sol par du fil de 10mm2 sur 7 mètres de longueur. Le consuel exige soit du fil de 16mm2, ce qui pose problème pour le passage en gaine, soit un dispositif de protection contre les surintensités. Quel genre de dispositif puis-je utiliser ? L'alimentation générale (évidemment pas encore branchée par EDF) a été considérée en 60A par le contrôleur du consuel, mais je souhaite souscrire un abonnement moins onéreux et suffisant pour du 45A.
Merci d'avance.
Troisfils
04 février 2009 à 04:06
Conseil 1 Forum électricité
Installation électrique logement neuf protection surintensité
Le contrôleur a raison.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Conseil 2 Forum électricité
Invité

Installation électrique logement neuf protection surintensité
Invité
Effectivement, il faut mettre une protection au départ de ce circuit 10².
Je mettrais un disjoncteur 32A. Il n'y aura aucun problème. Je pense que sur votre tableau secondaire, il y a un différentiel 30mA sinon vous devez mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A.
Je mettrais un disjoncteur 32A. Il n'y aura aucun problème. Je pense que sur votre tableau secondaire, il y a un différentiel 30mA sinon vous devez mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A.
06 février 2009 à 02:26