Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5995
Question FAQ electricite : Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité
Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive.
J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour l'utilisation de cet appareil. Il s'agit d'un ensemble de 3 conducteurs (rouge, bleu et vert-jaune) de section 6 mm² dans un conduit IRO5 de 20 mm. Ce câblage part du tableau de répartition. Il rejoint à une distance de 3 mètres un disjoncteur de 25 A, puis aboutit à une douzaine de mètres, à une prise de 32 A située au plus près du lieu d'utilisation du poste (pour éviter l'utilisation d'une rallonge). Sur mon appareil, j'ai retiré la prise mâle d'origine (prise courante) pour raccorder une prise mâle de 32 A.
Pouvez-vous me dire si cette installation est correcte et conforme à la sécurité ?
Merci par avance. Cordialement, Luc.
J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour l'utilisation de cet appareil. Il s'agit d'un ensemble de 3 conducteurs (rouge, bleu et vert-jaune) de section 6 mm² dans un conduit IRO5 de 20 mm. Ce câblage part du tableau de répartition. Il rejoint à une distance de 3 mètres un disjoncteur de 25 A, puis aboutit à une douzaine de mètres, à une prise de 32 A située au plus près du lieu d'utilisation du poste (pour éviter l'utilisation d'une rallonge). Sur mon appareil, j'ai retiré la prise mâle d'origine (prise courante) pour raccorder une prise mâle de 32 A.
Pouvez-vous me dire si cette installation est correcte et conforme à la sécurité ?
Merci par avance. Cordialement, Luc.
06 août 2009 à 23:51
Réponse electricite 1
Invité

Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité
Bonsoir, pour rester logique remplacer le disjoncteur 25A du tableau par un 32A.
Cela dit, il vaut mieux sous-calibrer que sur-calibrer.
Cordialement, J-P électricien à la retraite.
Cela dit, il vaut mieux sous-calibrer que sur-calibrer.
Cordialement, J-P électricien à la retraite.
07 août 2009 à 11:05
Réponse electricite 2
Invité

Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité
Bonsoir, vous nous dites pas à quoi est raccordé votre câble au départ du tableau de répartition et pourquoi avoir utilisé un câble de 6mm² ? Une prise dédiée et alimentée par une câble 3g2.5, le tout protégé par un disjoncteur 25A (depuis votre tableau) aurait été bien plus simple et sans doute plus conforme. Cordialement MH
08 août 2009 à 01:23
Réponse electricite 3
Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Bonjour, L'usage intensif vous demande une PC de 25A, la plus proche au catalogue est la 32A, protéger l'ensemble à 32A ira très bien ; Par contre pour un usage épisodique vous pouvez descendre d'une "marche" (20A). Cordialement.
08 août 2009 à 08:04
Réponse electricite 4
Invité

Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité
Bonjour,
pour l'instant, mon câble n'est pas encore relié au tableau de répartition, mais je compte effectuer le montage suivant :
Tableau de répartition (départ du bornage) ---> Disjoncteur 32A ---> ID 40A 30mA ---> Disjoncteur (25A) ou (32A) ---> Prise 32A + T.
Ne connaissant pas le risque de surchauffe ou de surtension de l'utilisation de cet appareil, je recherche une protection maximale, c'est pourquoi je choisi un câblage de 6mm2 (indépendant des autres lignes). Suis-je dans le vrai ou dois-je plutôt utiliser une ligne déjà existante ?
De plus, l'ID 40A 30mA (je ne sais pas à quoi il correspond) convient-il vraiment ? J'avoue que je manque d'expérience.
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils.
Cordialement. Luc
pour l'instant, mon câble n'est pas encore relié au tableau de répartition, mais je compte effectuer le montage suivant :
Tableau de répartition (départ du bornage) ---> Disjoncteur 32A ---> ID 40A 30mA ---> Disjoncteur (25A) ou (32A) ---> Prise 32A + T.
Ne connaissant pas le risque de surchauffe ou de surtension de l'utilisation de cet appareil, je recherche une protection maximale, c'est pourquoi je choisi un câblage de 6mm2 (indépendant des autres lignes). Suis-je dans le vrai ou dois-je plutôt utiliser une ligne déjà existante ?
De plus, l'ID 40A 30mA (je ne sais pas à quoi il correspond) convient-il vraiment ? J'avoue que je manque d'expérience.
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils.
Cordialement. Luc
09 août 2009 à 11:04
Réponse electricite 5
Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Bonjour, pourquoi 2 disjoncteurs 32A en série ? , un seul est suffisant.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
09 août 2009 à 22:13