Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
63
Questions Forum : Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble électrique ?
Réponse forum électricité 1
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
La section de votre câble dépendra essentiellement de la puissance que vous aurez à passer. Pour un compteur calibré sur 40A, des fils de 10mm² seront suffisants.
Réponse forum électricité 2
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Vu la distance de 30 m, il est recommandé de passer du 16 mm² ou même du 25 mm² obligatoire sans la terre (fil vert / jaune), le tout dans 1 gaine de 90 mm enterré (profondeur 70 cm). Passer une gaine pour le fil pilote (tempos ou double tarif), ne pas oublier le grillage avertisseur de couleur rouge à 25 cm du niveau du sol.
Réponse forum électricité 3
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
De ton compteur au différentiel de 500 mA, tu dois avoir du 25mm2 et à la sortie du différentiel au tableau du 10mm2.
Réponse forum électricité 4
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Pour conclure : ne pas oublier que la distance est un facteur important pour le choix de la section des câbles. La seule prise en compte de la puissance peut s'avérer dangereux (surchauffe, incendie...).
Réponse forum électricité 5
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Attention où se situe le disjoncteur, EDF limite entre la norme C14100 et C15100. Avant le disjoncteur, la section se calcule soit pour 18 kva ou 36 kva, puissance maximun que votre branchement EDF peut délivrer. Après le disjoncteur, c'est la C15100, et le calcul se fait en fonction de la longueur et de la puissance à fournir. Je pense que vous vous situez dans le deuxième cas, il faudra du 25 mm² si vous transitez les 40 ampères afin de ne pas avoir de chutes de tension et surchauffe de câble.
Réponse forum électricité 6
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Si le compteur est en 3 phases 380 V, 50 Hz : pour une distance de 30 m on suppose une chute de tension minime Uo=0.26% =1v donc la section pour un câble en cuivre est : s= racine 3 x L x In x cosQ /ç x Uo (en volt)
S: section du câble
L: longueur du câble
In : intensité nominale
ç: coefficient = 57 pour le cuivre donc : s= 1.73x30x40x0.8/57x1 = 29,13mm² c'est la section théorique = 25 mm² c'est la section pratique.
Pour le monophasé 220 V, 50 Hz supposant une chute de tension de 0.4% = 0.88v
s= 30x40/57x0.88 = 23.66mm², c'est la section théorique, donc la section pratique c'est 25 mm².
S: section du câble
L: longueur du câble
In : intensité nominale
ç: coefficient = 57 pour le cuivre donc : s= 1.73x30x40x0.8/57x1 = 29,13mm² c'est la section théorique = 25 mm² c'est la section pratique.
Pour le monophasé 220 V, 50 Hz supposant une chute de tension de 0.4% = 0.88v
s= 30x40/57x0.88 = 23.66mm², c'est la section théorique, donc la section pratique c'est 25 mm².
Réponse forum électricité 7
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
En plus de la formule que je vous ai donné dans la dernière réponse, veuillez télécharger un petit logiciel sous format Excel sur le site http://www.topcable.com
Réponse forum électricité 8
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Tout dépend du disjoncteur EDF si 10/45 A section des conducteurs 16mm², si 30/60 A section des conducteurs 25mm². Les calculs sont réalisés avec la valeur la plus forte.
Réponse forum électricité 9
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Dans mon cas, EDF a exigé du 16mm départ edf disjoncteur 60A différentiel 300mA distance 30m jusqu'à mon tableau.
21 février 2008 à 18:10
Réponse forum électricité 10
Invité

Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
Invité
Chez nous c'est Ores (fournisseur d'électricité en Belgique) qui nous donne la section du câble de façade car cela dépend si on est monophasé ou triphasé. Chez nous en monophasé ou triphasé on est en xvb 4*10 carré.
12 avril 2011 à 13:36







