Bonjour,
Nouveau propriétaire d'une maison ancienne, j'ai découvert dans le diagnostic électrique un certain nombre d'anomalies.
Nous comptons faire pas mal de travaux dans la maison.
Ma femme me dit qu'il faut en profiter pour refaire entièrement l'électricité mais notre budget n'est pas extensible.
Je souhaiterais avoir votre avis sur ces anomalies et sur leur gravité.
Dois-je tout refaire ou réparer juste les dysfonctionnements.
Ci-dessous la liste avec les références du diagnostic qui sont sûrement normées et doivent peut-être permettre de mieux identifier les problèmes.
B3.3.1.d la valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité).
B3.3.6 a2 au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Remarques : continuité insatisfaisante de certains conducteurs de protection.
Alors que des socles de prise de courant ou de circuits ne sont pas reliés à la terre, la mesure compensatoire est correctement mise en œuvre, protection du circuit concerne ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA.
B4.3.f3 à l’intérieur du tableau la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarques la section des conducteurs de pontage est inadaptée.
Dans la partie g1 du diagnostic informations complémentaires : b11 a2 une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieur ou égal à 30mA.
B11 h1 l'ensemble des socles de prise de courant est de type obturateur et possède un puits de 15mm.
Par ailleurs, il existe un certain nombre de points qui n'ont pu être contrôlé.
Merci pour vos réponses et pour vos lumières... Marc
Nouveau propriétaire d'une maison ancienne, j'ai découvert dans le diagnostic électrique un certain nombre d'anomalies.
Nous comptons faire pas mal de travaux dans la maison.
Ma femme me dit qu'il faut en profiter pour refaire entièrement l'électricité mais notre budget n'est pas extensible.
Je souhaiterais avoir votre avis sur ces anomalies et sur leur gravité.
Dois-je tout refaire ou réparer juste les dysfonctionnements.
Ci-dessous la liste avec les références du diagnostic qui sont sûrement normées et doivent peut-être permettre de mieux identifier les problèmes.
B3.3.1.d la valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité).
B3.3.6 a2 au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Remarques : continuité insatisfaisante de certains conducteurs de protection.
Alors que des socles de prise de courant ou de circuits ne sont pas reliés à la terre, la mesure compensatoire est correctement mise en œuvre, protection du circuit concerne ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA.
B4.3.f3 à l’intérieur du tableau la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarques la section des conducteurs de pontage est inadaptée.
Dans la partie g1 du diagnostic informations complémentaires : b11 a2 une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieur ou égal à 30mA.
B11 h1 l'ensemble des socles de prise de courant est de type obturateur et possède un puits de 15mm.
Par ailleurs, il existe un certain nombre de points qui n'ont pu être contrôlé.
Merci pour vos réponses et pour vos lumières... Marc
21 janvier 2017 à 16:54
Réponses Forum sur l’électricité 1
Suite diagnostic électrique tout refaire ou réparer
Bonjour,
C'est le genre de diagnostic succinct, incompréhensible pour qui n'est pas du métier.
1) Résistance de terre trop élevée, mais sans valeur, qui peut être > à 100 ohms, mais bonne avec l'ID 30mA. D'autant plus que je suppose une mesure à l'impédance de boucle. Mais une amélioration est possible.
2) Une ou dix ? et où ?
3) Ceci concerne les liaisons entre le disjoncteur d'abonné et les protections divisionnaires, elles seraient trop faibles.
4) Au moins 1 circuit n'est pas en aval de l'ID 30mA.
Apparemment ça ne va pas trop loin, mais il faudra consulter un électricien pour vous aider.
Cordialement.
C'est le genre de diagnostic succinct, incompréhensible pour qui n'est pas du métier.
1) Résistance de terre trop élevée, mais sans valeur, qui peut être > à 100 ohms, mais bonne avec l'ID 30mA. D'autant plus que je suppose une mesure à l'impédance de boucle. Mais une amélioration est possible.
2) Une ou dix ? et où ?
3) Ceci concerne les liaisons entre le disjoncteur d'abonné et les protections divisionnaires, elles seraient trop faibles.
4) Au moins 1 circuit n'est pas en aval de l'ID 30mA.
Apparemment ça ne va pas trop loin, mais il faudra consulter un électricien pour vous aider.
Cordialement.