Section câble prise électrique
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
757
Conseil d'un bricoleur à cette question : Section câble prise électrique
Invité
Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ?
Merci
Merci
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Section câble prise électrique
Invité
La section des câbles électriques pour les prises dépend de l'utilisation pour les quelles les prises sont prévues.
La section des câbles s'exprime en millimètre carré (mm²). Ne pas oublier d'installer les fils de terre et les disjoncteurs ou les coupe-circuits avec les fusibles correspondants à l'ampérage pour la protection des circuits.
câbles électriques section 2.5 mm² pour une prise de courant 16 Ampères
câbles électriques section 4 mm² pour une prise de courant 20 Ampères
câbles électriques section 6 mm² pour une prise de courant 32 Ampères
câbles électriques section 8 mm² pour une prise de courant 40 Ampères
câbles électriques section 10 mm² pour une prise de courant 45 Ampères
La section des câbles s'exprime en millimètre carré (mm²). Ne pas oublier d'installer les fils de terre et les disjoncteurs ou les coupe-circuits avec les fusibles correspondants à l'ampérage pour la protection des circuits.
câbles électriques section 2.5 mm² pour une prise de courant 16 Ampères
câbles électriques section 4 mm² pour une prise de courant 20 Ampères
câbles électriques section 6 mm² pour une prise de courant 32 Ampères
câbles électriques section 8 mm² pour une prise de courant 40 Ampères
câbles électriques section 10 mm² pour une prise de courant 45 Ampères
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Sur un circuit comportant un maximum de 5 prises la norme autorise du 1.5mm² sous une protection de 16A.
Et 2.5mm² sous protection 20A pour un circuit de 8 prises.MM
Et 2.5mm² sous protection 20A pour un circuit de 8 prises.MM
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Section câble prise électrique
Invité
La section de câble de 8 mm² n'existe pas.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Attention à la réponse 2, c'est faux ! Quelle norme pourrait remettre en cause la sécurité électrique ?
Déjà on se moque du nombre de prises de courant. Il faut protéger les canalisations. Les règles de l'art !
Fiez-vous aux réponses 1 et 3. NM
Déjà on se moque du nombre de prises de courant. Il faut protéger les canalisations. Les règles de l'art !
Fiez-vous aux réponses 1 et 3. NM
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Le calibre de fusible ou disjoncteur de 45 A n'existe pas. Les calibres normalisés sont : 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 50, 63...
Avis des bricoleurs à cette question 6
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Je suis électricien. La réponse 1 est la plus complète et la réponse 2 est fausse et extrêmement dangereuse. Il est vrai que la section 8 mm² n'existe plus. Un conseil :
- pour une protection de 10Ampères, il ne faut pas plus de 2500Watts.
- pour une protection de 16Ampères, il ne faut pas plus de 3500Watts.
- pour une protection de 20Ampères, il ne faut pas plus de 4500Watts.
- pour une protection de 25Ampères, il ne faut pas plus de 5750Watts.
- pour une protection de 30Ampères, il ne faut pas plus de 7250Watts.
- pour une protection de 10Ampères, il ne faut pas plus de 2500Watts.
- pour une protection de 16Ampères, il ne faut pas plus de 3500Watts.
- pour une protection de 20Ampères, il ne faut pas plus de 4500Watts.
- pour une protection de 25Ampères, il ne faut pas plus de 5750Watts.
- pour une protection de 30Ampères, il ne faut pas plus de 7250Watts.
Avis des bricoleurs à cette question 7
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Je suis installateur électricien, la réponse 2 n'est pas fausse. Prenez la NF C 15-100 (2002). Partie 771.314.2.1 socles de prises de courant. Il est dit : le nombre de socles de prises de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1.5 mm²
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2.5 mm²
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1.5 mm²
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2.5 mm²
Avis des bricoleurs à cette question 8
Invité

Section câble prise électrique
Invité
La réponse 2 est archi-fausse, révisez, s'il-vous-plaît, votre "NF". Merci pour les lecteurs.
Avis des bricoleurs à cette question 9
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Non, la réponse 2 est vraie. 5 Socles - 1,5 mm² - disjoncteur 16A fusible est interdit. 8 Socles - 2,5 mm² - disjoncteur 20A ou fusible 16A, est la norme NF C 15 100 à jour. Voyez les autres réponses à ce type de question sur ce site.
Avis des bricoleurs à cette question 10
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Suite de ma réponse précédente. Prises spécialisées 20A - 2,5 mm². Prises spécialisées 32A - 6 mm2.
On n'utilise plus le 4 mm² dans le neuf pour les prises. C'est toujours la Norme NF : NF C15-100
On n'utilise plus le 4 mm² dans le neuf pour les prises. C'est toujours la Norme NF : NF C15-100
Avis des bricoleurs à cette question 11
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Non, la réponse 2 n'est pas fausse. Relisez la norme, on peut aller à 8 PC sur un circuit de 2.5 mm², avec un disjoncteur de 20 A. Par contre, vérifier pour la section des fils, de mémoire les PC doivent obligatoirement être alimentées en 2,5 mm².
Avis des bricoleurs à cette question 12
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Pour la 2ème fois sur ce forum, je me permets de reprendre NM qui semble dépassé par le contenu de la norme NF C 15-100. Je persiste à dire qu'on peut câbler 5 PC en 1.5mm² sur un disjoncteur de 16A ET 8 pc EN 2.5mm² sur un de 20A. Alors, de grâce, vérifiez la norme et cessez une fois pour toutes de répandre de fausses informations. MM.
Avis des bricoleurs à cette question 13
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Bonjour, je voudrais simplement dire à NM que c'est bien de consacrer son temps à aider les bricoleurs, mais contredire les gens quand on a une méconnaissance de la norme en vigueur, c'est moins bien.
Documentez-vous, et après on discutera... MM
Documentez-vous, et après on discutera... MM
Avis des bricoleurs à cette question 14
Invité

Section câble prise électrique
Invité
Bonjour, je ne suis pas électricien, mais je suis quand même en train de refaire toute l'électricité d'une vieille maison (qui n'avait pas de tableau de répartition), et je refais cela en suivant la norme NF C 15-100, car j'ai interrompu le contrat EDF, et donc je devrais obtenir de certificat du Consuel pour pouvoir remettre le courant.
Toutes les sources que j'ai consulté confirment qu'on peut bien installer des circuits prises de courant avec des fils de 1.5 mm², à condition de :
- ne pas dépasser 5 socles de prises par circuit (sachant qu'un boîtier comportant 2 prises accolées comptent pour un seul socle)
- et de protéger ces circuits par un disjoncteur 16 A (fusible interdit).
Alors NM, prenez 5 minutes pour chercher sur Google et le débat sera terminé.
Toutes les sources que j'ai consulté confirment qu'on peut bien installer des circuits prises de courant avec des fils de 1.5 mm², à condition de :
- ne pas dépasser 5 socles de prises par circuit (sachant qu'un boîtier comportant 2 prises accolées comptent pour un seul socle)
- et de protéger ces circuits par un disjoncteur 16 A (fusible interdit).
Alors NM, prenez 5 minutes pour chercher sur Google et le débat sera terminé.
Avis des bricoleurs à cette question 15
Invité

Section câble prise électrique
Invité
De toutes manières le mieux est d'installer toutes les prises en 2,5 car avec le temps et tous les appareils électriques qui sortent, on a toujours besoin de plus de puissance et il faut toujours ajouter des prises.
Avis des bricoleurs à cette question 16
Invité

Section câble prise électrique
Invité
En électricité, il faut absolument éviter les débats passionnés qui ne mènent à rien. L'électricité, c'est dangereux et sournois. Donc, il faut respecter les normes, même si on trouve qu'elle sont (peut-être) excessives. J'ai donc le texte de la norme NF C 15-100 sous les yeux et je lis :
- Prises de courant 16 A : 5 points max d'utilisation en section 1,5 mm2 et disjonteur de 16 A.
-... ou 8 points max en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A.
La réponse 2 est parfaitement exacte et certains électriciens professionnels devraient peut-être se recycler ou acheter les nouvelles normes... DR
- Prises de courant 16 A : 5 points max d'utilisation en section 1,5 mm2 et disjonteur de 16 A.
-... ou 8 points max en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A.
La réponse 2 est parfaitement exacte et certains électriciens professionnels devraient peut-être se recycler ou acheter les nouvelles normes... DR
Avis des bricoleurs à cette question 17
Section câble prise électrique
Ça castagne !
Eh oui, ne pas affirmer sans justifier et avoir les textes sous les yeux en cas de doute.
Réponse 2 : vous avez raison. Et c'est réponse 16 qui met tout le monde d'accord. NM : 0 ; MM : 1.
Réponse 15 est très sage et prévoyant. GL
Eh oui, ne pas affirmer sans justifier et avoir les textes sous les yeux en cas de doute.
Réponse 2 : vous avez raison. Et c'est réponse 16 qui met tout le monde d'accord. NM : 0 ; MM : 1.
Réponse 15 est très sage et prévoyant. GL
Avis des bricoleurs à cette question 18
Invité

Section câble prise électrique
Invité
La réponse 2 est vraie. Vérifier la norme NF C 15-100.
02 janvier 2013 à 10:01







