Anomalie lors du DPE 650mA ne déclenche pas
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
13825
Anomalies installation électrique : Anomalie lors du DPE 650mA ne déclenche pas
Bonjour à tous,
Je souhaite acheter une maison et sur le DPE, il est noté que le différentiel 650mA présente les anomalies suivantes :
1- Le courant différentiel résiduel assigné du (des) dispositif(s) est supérieur à 650 mA.
2- Le (les) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne (fonctionnent) pas pour son seuil de déclenchement.
3- La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n’entraîne pas leur déclenchement.
4- L’installation électrique, située entre le disjoncteur de branchement non différentiel et les bornes aval du (des) dispositif(s) de protection différentielle protégeant l’ensemble de l’installation électrique, ne présente pas une isolation équivalente à la classe II
Je pense qu'il faut changer cet appareillage mais à la charge de qui, le vendeur, l'acheteur ou EDF ?
Deuxième question, quel est le risque en le laissant comme cela quelques mois, sachant que je vais entreprendre des travaux de rénovation électrique (mise au norme du tableau, des prises etc...) ?
Merci à tous pour vos réponses.
Je souhaite acheter une maison et sur le DPE, il est noté que le différentiel 650mA présente les anomalies suivantes :
1- Le courant différentiel résiduel assigné du (des) dispositif(s) est supérieur à 650 mA.
2- Le (les) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne (fonctionnent) pas pour son seuil de déclenchement.
3- La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n’entraîne pas leur déclenchement.
4- L’installation électrique, située entre le disjoncteur de branchement non différentiel et les bornes aval du (des) dispositif(s) de protection différentielle protégeant l’ensemble de l’installation électrique, ne présente pas une isolation équivalente à la classe II
Je pense qu'il faut changer cet appareillage mais à la charge de qui, le vendeur, l'acheteur ou EDF ?
Deuxième question, quel est le risque en le laissant comme cela quelques mois, sachant que je vais entreprendre des travaux de rénovation électrique (mise au norme du tableau, des prises etc...) ?
Merci à tous pour vos réponses.
23 septembre 2014 à 11:05
Réponse 1 problème électrique
Invité

Anomalie lors du DPE 650mA ne déclenche pas
Invité
Bonjour,
Le disjoncteur (surement du type ancien) est à remplacer.
Celui-ci est normalement plombé, il ne vous appartient pas; c'est donc à ERDF de le remplacer.
ERDF va vous mettre un nouveau disjoncteur avec une sensibilité plus faible (500mA au lieu de 650), il faudra faire une mesure de terre pour que celle-ci soit inférieure à 100 ohms.
Concernant vos travaux, il serait plus prudent de le faire remplacer au plus vite car le risque n'est pas négligeable (pas de déclenchement en cas de défaut à la terre).
@+
Le disjoncteur (surement du type ancien) est à remplacer.
Celui-ci est normalement plombé, il ne vous appartient pas; c'est donc à ERDF de le remplacer.
ERDF va vous mettre un nouveau disjoncteur avec une sensibilité plus faible (500mA au lieu de 650), il faudra faire une mesure de terre pour que celle-ci soit inférieure à 100 ohms.
Concernant vos travaux, il serait plus prudent de le faire remplacer au plus vite car le risque n'est pas négligeable (pas de déclenchement en cas de défaut à la terre).
@+
23 septembre 2014 à 13:43
Réponse 2 problème électrique
Anomalie lors du DPE 650mA ne déclenche pas
Merci pour votre réponse.
Je note donc que la demande de remplacement se fait auprès d'ERDF.
Je la ferai dès la souscription du nouveau contrat.
Quant aux travaux de remise en état, je comptai bien les faire rapidement, juste le temps de renflouer un peu le portefeuille !!!
Je note donc que la demande de remplacement se fait auprès d'ERDF.
Je la ferai dès la souscription du nouveau contrat.
Quant aux travaux de remise en état, je comptai bien les faire rapidement, juste le temps de renflouer un peu le portefeuille !!!
23 septembre 2014 à 14:29
Réponse 3 problème électrique
Anomalie lors du DPE 650mA ne déclenche pas
Bonjour,
En analysant ce que vous avez écrit, je comprends que le disjoncteur de branchement (DB) n'est pas différentiel, et qu'il y a un ou des DDR (650mA) en parallèle en aval du DB? Ce serait ces DDR qui ne fonctionneraient pas ni en fonctionnement, ni en test. Une photo serait bienvenue.
Mon avis est que votre installation est très ancienne; que le DB n'est pas différentiel; les DDR sont également d'ancienne génération (650mA); et que la liaison entre le DB et le ou les DDR n'est pas réalisée en classe 2 ou isolation supplémentaire.
EDF est un vendeur de kWh, ERDF est un réalisateur de branchements, il n'est pas responsable de la sécurité des personnes en aval de son DB; certes aujourd'hui il installe systématiquement un 500mA.S, mais anciennement pour les contrats au dessus de 30A, le DB était non différentiel.
Vous pouvez négocier la rénovation avec le vendeur.
Vous pouvez demander à ERDF de remplacer son DB, mais je ne suis pas sur que ce soit gratuit.
Vous pouvez remplacer vous même le ou les DDR en aval et refaire cette liaison qui n'est pas classe 2
Par contre, je vous conseillerais de mettre un DDR 30mA en aval du DB pour votre sécurité et les biens, et vous rénovez comme vous l'avez écrit en dernier alinéa.
Cordialement.
En analysant ce que vous avez écrit, je comprends que le disjoncteur de branchement (DB) n'est pas différentiel, et qu'il y a un ou des DDR (650mA) en parallèle en aval du DB? Ce serait ces DDR qui ne fonctionneraient pas ni en fonctionnement, ni en test. Une photo serait bienvenue.
Mon avis est que votre installation est très ancienne; que le DB n'est pas différentiel; les DDR sont également d'ancienne génération (650mA); et que la liaison entre le DB et le ou les DDR n'est pas réalisée en classe 2 ou isolation supplémentaire.
EDF est un vendeur de kWh, ERDF est un réalisateur de branchements, il n'est pas responsable de la sécurité des personnes en aval de son DB; certes aujourd'hui il installe systématiquement un 500mA.S, mais anciennement pour les contrats au dessus de 30A, le DB était non différentiel.
Vous pouvez négocier la rénovation avec le vendeur.
Vous pouvez demander à ERDF de remplacer son DB, mais je ne suis pas sur que ce soit gratuit.
Vous pouvez remplacer vous même le ou les DDR en aval et refaire cette liaison qui n'est pas classe 2
Par contre, je vous conseillerais de mettre un DDR 30mA en aval du DB pour votre sécurité et les biens, et vous rénovez comme vous l'avez écrit en dernier alinéa.
Cordialement.
23 septembre 2014 à 15:40







