Bonjour,
Complétement novice en ce qui concerne l'électricité, je souhaiterais avoir un peu vos lumières. Première chose : étant comme je vous l'ai dit complétement novice en électricité je ne souhaite pas faire l'installation complète par moi-même mais faire les finitions et faire vérifier mon installation par un professionnel.
Voilà nous venons d'acheter une maison de 2004, et venons d'y construire des box à chevaux (9m sur 3) à environ 60 m de la maison. Nous souhaitons donc y installer l'électricité.
Nous avons une prise qui sort de la maison desservant du temps des anciens propriétaires une fontaine à eau avec un interrupteur mural dans le salon.
Nous souhaiterions au moins mettre une boîte de dérivation et tirer les câbles jusqu'aux box et ensuite faire venir un professionnel pour y installer l'électricité à proprement dit.
On passe quand même de 1200€ à un peu plus de 300€ ! Pouvez-vous jeter un œil à mon montage et me dire si le choix des matériaux et le montage en lui-même est correcte. Et surtout est-il possible pour cette année de laisser les câbles en "aérien', nous creuserons la tranchée au printemps prochain.
Si oui quel type de gaine me faut-il en protection ? Merci d'avance. (22/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Complétement novice en ce qui concerne l'électricité, je souhaiterais avoir un peu vos lumières. Première chose : étant comme je vous l'ai dit complétement novice en électricité je ne souhaite pas faire l'installation complète par moi-même mais faire les finitions et faire vérifier mon installation par un professionnel.
Voilà nous venons d'acheter une maison de 2004, et venons d'y construire des box à chevaux (9m sur 3) à environ 60 m de la maison. Nous souhaitons donc y installer l'électricité.
Nous avons une prise qui sort de la maison desservant du temps des anciens propriétaires une fontaine à eau avec un interrupteur mural dans le salon.
Nous souhaiterions au moins mettre une boîte de dérivation et tirer les câbles jusqu'aux box et ensuite faire venir un professionnel pour y installer l'électricité à proprement dit.
On passe quand même de 1200€ à un peu plus de 300€ ! Pouvez-vous jeter un œil à mon montage et me dire si le choix des matériaux et le montage en lui-même est correcte. Et surtout est-il possible pour cette année de laisser les câbles en "aérien', nous creuserons la tranchée au printemps prochain.
Si oui quel type de gaine me faut-il en protection ? Merci d'avance. (22/09/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2010 à 14:53
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Installation électricité jusqu'aux box à chevaux
Bonjour, normalement si les devis sont nettement différents, leur contenu devrait l'être également.
Vous voulez alimenter un bâtiment, avec de l'éclairage et une prise de courant ; puissance estimée foisonnée 3500W soit 16A, et pour amener cette intensité avec une chute de tension de 3% il faut au minimum du 6mm², il faudra faire un tableau vers ce hangar pour séparer et commander ces circuits ; la gaine ICTA de 16 est trop faible en enterré, mini 40.
Vous êtes novice, ne faudrait-il pas vous laissiez le travail d'électricien au professionnel et que vous vous occupiez de l'enfouissement. Cordialement.
Vous voulez alimenter un bâtiment, avec de l'éclairage et une prise de courant ; puissance estimée foisonnée 3500W soit 16A, et pour amener cette intensité avec une chute de tension de 3% il faut au minimum du 6mm², il faudra faire un tableau vers ce hangar pour séparer et commander ces circuits ; la gaine ICTA de 16 est trop faible en enterré, mini 40.
Vous êtes novice, ne faudrait-il pas vous laissiez le travail d'électricien au professionnel et que vous vous occupiez de l'enfouissement. Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:37