Bonjour,
Je suis frigoriste, j'ai installé une climatisation Daikin inverter avec deux k7 au plafond dans une petite salle où se trouve une sonorisation pour des concerts.
Lorsque le compresseur démarre il y a un sifflement aigu dans la sono, les baffles de la façade et les retours de scène.
Mon fournisseur m'a donné un anti-parasite que j'ai branché là où il m'a dit, toujours pareil !
J'ai installé un filtre de fréquence sur la ligne de la climatisation, pareil ! Sur la ligne de la sono, pareil ! J'ai séparé les phases (c'est du triphasé) climatisation sur une phase, sono sur une autre, pareil !
Les deux sur la même phase, pareil ! Maintenant je ne sais plus quoi faire !
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour les conseils... Éric
Je suis frigoriste, j'ai installé une climatisation Daikin inverter avec deux k7 au plafond dans une petite salle où se trouve une sonorisation pour des concerts.
Lorsque le compresseur démarre il y a un sifflement aigu dans la sono, les baffles de la façade et les retours de scène.
Mon fournisseur m'a donné un anti-parasite que j'ai branché là où il m'a dit, toujours pareil !
J'ai installé un filtre de fréquence sur la ligne de la climatisation, pareil ! Sur la ligne de la sono, pareil ! J'ai séparé les phases (c'est du triphasé) climatisation sur une phase, sono sur une autre, pareil !
Les deux sur la même phase, pareil ! Maintenant je ne sais plus quoi faire !
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour les conseils... Éric
24 février 2010 à 17:49
Astuce 1 bricolage electricite
Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
Bonjour Eric. Le sifflement (ou la "ronflette") se produisent-il en permanence tant que le compresseur fonctionne ? Cet incident se produit-il alors que les potentiomètres de sortie console et amplis sont à zéro ? L'amplification et la console sont-elles sur des prises de courants éloignées, donc avec des boucles de terre possibles ? Un problème au niveau de l'installation son semble possible. Quand celle-ci est bien réalisée (avec du matériel professionnel reconnu), son alimentation est faite sur une ligne dédiée, avec une terre unique et directe depuis le tableau de répartition principal (pour console et amplis), et non reprise au gré des branchements. Il faudrait voir également si les liaisons console amplis, si elles sont longues, sont effectuées sur une ligne symétrique. Bref, un problème basique intéressant à traiter en effectuant des essais méthodiques : détecter l'origine du défaut (amplificateurs ou console), boucles de terre éventuelles (important), liaisons diverses symétriques. Un technicien habitué aux signaux audio et outillé (mesures et matériels d'essais) sait faire cela. Il faudrait en trouver un sur place, mais c'est une espèce assez rare. Conclusion : en premier, vous alimentez tout le son depuis une ligne unique directement connectée au tableau. Bonne recherche.
25 février 2010 à 10:58
Astuce 2 bricolage electricite
Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
Bonsoir. Le type de climatisation est-il tout ou rien ou bien à puissance variable ?
Et si le problème venait de la terre à voir, et si vous mettiez le filtre sur l'alimentation de la sono et si le sifflement était produit par un découpage f> a50hz pour faire varier l'alimentation du compresseur suivant la température (il est courant de redresser le secteur de le hacher (environ 400hz) et d'alimenter un moteur triphasé de volume réduit (cas de machines à laver récentes).
Et si le problème venait de la terre à voir, et si vous mettiez le filtre sur l'alimentation de la sono et si le sifflement était produit par un découpage f> a50hz pour faire varier l'alimentation du compresseur suivant la température (il est courant de redresser le secteur de le hacher (environ 400hz) et d'alimenter un moteur triphasé de volume réduit (cas de machines à laver récentes).
25 février 2010 à 21:18
Astuce 3 bricolage electricite
Invité

Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
Invité
Bonjour
Ma réponse est peut-être décalée. La commande de votre climatisation se fait-elle par radio ou courant porteur ? De même pour votre sono, avez-vous un ou plusieurs micros, HP... HF ?
Si c'est le cas, il va falloir adapter les fréquences afin qu'elles ne se saturent pas (je ne sais pas faire).
Ce n'est qu'une hypothèse. J'ai eu ce problème avec un interphone sans fil et ma sono.
Chaque fois qu'une personne sonnait, on entendait le carillon dans les HP.
Nous n'avons pas trouvé la solution, sauf celle d'interrompre la manoeuvre de l'interphone pendant l'utilisation de la sono. Essayez d'éloigner la sono de la climatisation, cela peut fonctionner.
DB (25/02/2010)
Ma réponse est peut-être décalée. La commande de votre climatisation se fait-elle par radio ou courant porteur ? De même pour votre sono, avez-vous un ou plusieurs micros, HP... HF ?
Si c'est le cas, il va falloir adapter les fréquences afin qu'elles ne se saturent pas (je ne sais pas faire).
Ce n'est qu'une hypothèse. J'ai eu ce problème avec un interphone sans fil et ma sono.
Chaque fois qu'une personne sonnait, on entendait le carillon dans les HP.
Nous n'avons pas trouvé la solution, sauf celle d'interrompre la manoeuvre de l'interphone pendant l'utilisation de la sono. Essayez d'éloigner la sono de la climatisation, cela peut fonctionner.
DB (25/02/2010)