Problème installation climatisation branchée en triphasé
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
6449
Conseil Réparation électrique : Problème installation climatisation branchée en triphasé
Invité
Bonjour à tous, chez moi j'ai une installation triphasée 12 kW avec DDG 650 mA :
- j'ai un tableau électrique au sous-sol qui alimente le rez de chaussée mais rien n'est aux normes (pas de différentiels et pas d'équilibrage des phases), ce qui fait qu'aujourd'hui quand j'ai les appareils électroménagers qui tournent en même temps ça saute !
- j'ai aussi un tableau qui alimente une pompe à chaleur et mon chauffe-eau en triphasé. Là pas de souci.
EDF est passé et a changé l'abonnement existant de la maison en HC HP, toujours en triphasé ; de ce fait mon chauffe-eau tourne à plein régime.
Comme je veux refaire le tableau du sous-sol, je vais faire un équilibrage des phases, mettre les protections appropriées (DD63A 30mA), brancher mon chauffe-eau en monophasé avec le C1, C2. Et faire mes circuits spécialisés (lave-vaisselle etc.).
De plus j'aménage mes combles, là haut il y aura 3 chambres, 3 salles de bains / WC et un grand salon bar, pour aménager tout cela, bien sûr il y aura équilibrage des phases et les protections adéquates.
Dans le salon il y aura une climatisation réversible 5.5 kW et dans la plus grande des chambres une climatisation 3.5 que je brancherai en direct et en triphasé avec protection DD 40A 30 mA, le reste de l'installation sera protégé toujours en 63 A 30 mA pour chaque circuit.
De ce fait, depuis le DDG 650 mA EDF :
- je compte tirer une ligne 5 fils pour alimenter mon tableau du sous-sol en 6 carrés,
- puis une ligne 5 fils 6 carrés pour mon tableau des combles (avec bornier des phases pour la répartition et branchement direct depuis les borniers pour les climatisations).
Cela vous parait-il juste dans l'idée générale et est-ce possible ?
Mes deux tableaux se rejoignant sur le DDG, ne vont-ils pas faire disjoncter celui-ci ?
Merci par avance, n'hésitez pas à me questionner.
- j'ai un tableau électrique au sous-sol qui alimente le rez de chaussée mais rien n'est aux normes (pas de différentiels et pas d'équilibrage des phases), ce qui fait qu'aujourd'hui quand j'ai les appareils électroménagers qui tournent en même temps ça saute !
- j'ai aussi un tableau qui alimente une pompe à chaleur et mon chauffe-eau en triphasé. Là pas de souci.
EDF est passé et a changé l'abonnement existant de la maison en HC HP, toujours en triphasé ; de ce fait mon chauffe-eau tourne à plein régime.
Comme je veux refaire le tableau du sous-sol, je vais faire un équilibrage des phases, mettre les protections appropriées (DD63A 30mA), brancher mon chauffe-eau en monophasé avec le C1, C2. Et faire mes circuits spécialisés (lave-vaisselle etc.).
De plus j'aménage mes combles, là haut il y aura 3 chambres, 3 salles de bains / WC et un grand salon bar, pour aménager tout cela, bien sûr il y aura équilibrage des phases et les protections adéquates.
Dans le salon il y aura une climatisation réversible 5.5 kW et dans la plus grande des chambres une climatisation 3.5 que je brancherai en direct et en triphasé avec protection DD 40A 30 mA, le reste de l'installation sera protégé toujours en 63 A 30 mA pour chaque circuit.
De ce fait, depuis le DDG 650 mA EDF :
- je compte tirer une ligne 5 fils pour alimenter mon tableau du sous-sol en 6 carrés,
- puis une ligne 5 fils 6 carrés pour mon tableau des combles (avec bornier des phases pour la répartition et branchement direct depuis les borniers pour les climatisations).
Cela vous parait-il juste dans l'idée générale et est-ce possible ?
Mes deux tableaux se rejoignant sur le DDG, ne vont-ils pas faire disjoncter celui-ci ?
Merci par avance, n'hésitez pas à me questionner.
15 octobre 2009 à 01:29
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Problème installation climatisation branchée en triphasé
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par bornes du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
15 octobre 2009 à 08:30
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Problème installation climatisation branchée en triphasé
Compléments. Les sections choisies semblent un peu petites et il ne faut pas hésiter à prévoir l'avenir ou les chutes de tension.
Personnellement, je sur-dimensionnerais pour être tranquille. 12 kVA peuvent être justes et il faudra équilibrer avec finesse.
Il faut faire fonctionner en tri tout ce qui est possible, au minimum chauffe-eau et plaque de cuisson s'il y en a une.
Ensuite, judicieusement répartir sur les 3 phases les lignes monophasées.
Toutes les lignes doivent être derrière leur DJ.
Un délesteur tri ne serait peut-être pas du luxe, mais puisque vous êtes dans les frais, autant faire une installation pour au moins 30 ans.
C'est un projet intéressant qui nécessitera une bonne préparation pour la répartition, et quelques mesures préliminaires à la pince ampèremétrique ; pour un tel projet il en faut une, et de l'expérience bien sûr. Ensuite, choisir les grandes marques habituelles pour l'appareillage, et un bon grossiste pour l'approvisionnement.
Personnellement, je sur-dimensionnerais pour être tranquille. 12 kVA peuvent être justes et il faudra équilibrer avec finesse.
Il faut faire fonctionner en tri tout ce qui est possible, au minimum chauffe-eau et plaque de cuisson s'il y en a une.
Ensuite, judicieusement répartir sur les 3 phases les lignes monophasées.
Toutes les lignes doivent être derrière leur DJ.
Un délesteur tri ne serait peut-être pas du luxe, mais puisque vous êtes dans les frais, autant faire une installation pour au moins 30 ans.
C'est un projet intéressant qui nécessitera une bonne préparation pour la répartition, et quelques mesures préliminaires à la pince ampèremétrique ; pour un tel projet il en faut une, et de l'expérience bien sûr. Ensuite, choisir les grandes marques habituelles pour l'appareillage, et un bon grossiste pour l'approvisionnement.
15 octobre 2009 à 18:49
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème installation climatisation branchée en triphasé
Invité
Bonsoir, je pense que c'est un 10-30 donc je vais câbler en 6 carré, ça ne sera pas refusé lors du consuel ?
15 octobre 2009 à 20:31
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème installation climatisation branchée en triphasé
Invité
Bonjour
Faites l' de vos appareils et besoins.
Il me semble que le passage en monophasé serait préférable pour vous. Abonnement divisé environ par 3.
Plus de problème de disjonction par un mauvais équilibrage des phases.
DB (20/10/09).
Faites l'
Il me semble que le passage en monophasé serait préférable pour vous. Abonnement divisé environ par 3.
Plus de problème de disjonction par un mauvais équilibrage des phases.
DB (20/10/09).
20 octobre 2009 à 00:52







