Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
5555
Problèmes Forums Electricite : Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
Invité
J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts).
La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années.
C'est surprenant car les 4 radiateurs sont déclenchés simultanément et consomment donc 6400 / 230 = 28 A, ce qui est supérieur au calibre du fusible !
J'ai changé ce fusible 2 ou trois fois en 8 ans mais depuis quelques semaines, le fusible fond tous les deux ou trois jours.
J'ai vérifié l'état des connexions (serrage) mais il n'y avait pas de problème et cela n'a rien changé : un fusible tous les 2-3 jours !
Avez-vous une explication ? Est-il possible que les anciens fusibles soient plus "tolérants" que les modèles plus récents ?
Que les radiateurs consomment plus qu'auparavant ? Merci pour vos lumières !
La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années.
C'est surprenant car les 4 radiateurs sont déclenchés simultanément et consomment donc 6400 / 230 = 28 A, ce qui est supérieur au calibre du fusible !
J'ai changé ce fusible 2 ou trois fois en 8 ans mais depuis quelques semaines, le fusible fond tous les deux ou trois jours.
J'ai vérifié l'état des connexions (serrage) mais il n'y avait pas de problème et cela n'a rien changé : un fusible tous les 2-3 jours !
Avez-vous une explication ? Est-il possible que les anciens fusibles soient plus "tolérants" que les modèles plus récents ?
Que les radiateurs consomment plus qu'auparavant ? Merci pour vos lumières !
01 mai 2009 à 01:29
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
C'est normal 20A cela correspond à 4600W.
Peut être que vos fusibles étaient mal calibrés.
En tout cas c'est hors norme.
Pour du chauffage et une protection par fusible c'est :
- fils en 1,5² : fusible 10A max et 2250W max
- fils en 2,5² : fusible 16A max et 3500W max
- fils en 4² : fusible 20A max et 4500W max
- fils en 6² : fusible 32A max et 7250W max
Avec 6400W sur un seul circuit, il faudrait donc du 6² et un fusible 32A.
J'imagine que ce n'est pas le cas, donc à revoir de toute urgence.
CMT
Peut être que vos fusibles étaient mal calibrés.
En tout cas c'est hors norme.
Pour du chauffage et une protection par fusible c'est :
- fils en 1,5² : fusible 10A max et 2250W max
- fils en 2,5² : fusible 16A max et 3500W max
- fils en 4² : fusible 20A max et 4500W max
- fils en 6² : fusible 32A max et 7250W max
Avec 6400W sur un seul circuit, il faudrait donc du 6² et un fusible 32A.
J'imagine que ce n'est pas le cas, donc à revoir de toute urgence.
CMT
01 mai 2009 à 22:30
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
Bonjour,
Un mystère ! non je ne pense pas ; soit votre ligne était mal protégée, soit vos radiateurs ne fonctionnaient pas en même temps ; Comme le dit CMT, les formules font apparaître une anomalie de conception ; A revoir rapidement. Cordialement.
Un mystère ! non je ne pense pas ; soit votre ligne était mal protégée, soit vos radiateurs ne fonctionnaient pas en même temps ; Comme le dit CMT, les formules font apparaître une anomalie de conception ; A revoir rapidement. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:34
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
Invité
Merci CMT. Oui, je suis bien conscient du problème.
Je suis aussi assez mécontent car c'est un professionnel qui avait installé ces radiateurs... et la société n'existe plus ! Comment résoudre le problème ?
Pas simple car je n'ai pas d'autre ligne à proximité pour répartir les radiateurs sur 2 lignes distinctes. L'autre option est de remplacer la ligne 4mm2 par une 6mm2.
Est-ce possible ? En ce qui concerne le mystère du fusible, je viens de retrouver un des "vieux" fusibles. Il est marqué 20A 380V alors que les nouveaux sont des 20A 230V. Qu'est ce que ça veut dire ?
Est-ce qu'un fusible 20A 380V dans un circuit 230V va fondre à 20A ou à 20x380/230 = 33A ?
Merci et bonne journée. JP
Je suis aussi assez mécontent car c'est un professionnel qui avait installé ces radiateurs... et la société n'existe plus ! Comment résoudre le problème ?
Pas simple car je n'ai pas d'autre ligne à proximité pour répartir les radiateurs sur 2 lignes distinctes. L'autre option est de remplacer la ligne 4mm2 par une 6mm2.
Est-ce possible ? En ce qui concerne le mystère du fusible, je viens de retrouver un des "vieux" fusibles. Il est marqué 20A 380V alors que les nouveaux sont des 20A 230V. Qu'est ce que ça veut dire ?
Est-ce qu'un fusible 20A 380V dans un circuit 230V va fondre à 20A ou à 20x380/230 = 33A ?
Merci et bonne journée. JP
02 mai 2009 à 15:30
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Invité

Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
Invité
Je vous rassure, il y a très peu de mystères en électricité. Cette science est régie par les lois de la physique, et chaque problème a son explication.
Tomber deux ou trois fois consécutives sur des fusibles extrêmement tolérants reste le seul mystère à élucider, mais là ce n'est plus de la physique, mais de la chance (si on peut dire).
Un fusible a un calibre normalisé en théorie, mais dans sa fabrication il est difficile de le maîtriser. Il présente donc une tolérance non négligeable et variable selon le modèle, le fabricant etc.
C'est pour cette raison que la NF C 15-100 stipule automatiquement des calibres inférieurs en cas d'utilisation de fusibles plutôt que de disjoncteurs.
Je vous conseille de revoir cette ligne, depuis la répartition, la section, la protection. N'essayez pas de mettre en fusible de calibre supérieur sans avoir vérifié la section du circuit !
Tomber deux ou trois fois consécutives sur des fusibles extrêmement tolérants reste le seul mystère à élucider, mais là ce n'est plus de la physique, mais de la chance (si on peut dire).
Un fusible a un calibre normalisé en théorie, mais dans sa fabrication il est difficile de le maîtriser. Il présente donc une tolérance non négligeable et variable selon le modèle, le fabricant etc.
C'est pour cette raison que la NF C 15-100 stipule automatiquement des calibres inférieurs en cas d'utilisation de fusibles plutôt que de disjoncteurs.
Je vous conseille de revoir cette ligne, depuis la répartition, la section, la protection. N'essayez pas de mettre en fusible de calibre supérieur sans avoir vérifié la section du circuit !
02 mai 2009 à 22:50