Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
Actuellement
27 179
questions dans le
forum électricité
12004
Question Forum Électricité : Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
Bonjour,
ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de disjoncteur 30mA actuellement, et il n'y a que des fusibles sur chaque phase.
Je pensais mettre 40A, type AC car de toute façon j'ai un abonnement de 18KW donc environ 27 ampères par phase.
Faut il sur-dimensionner en général afin que si il y a des pics de courant ça ne disjoncte pas avant le disjoncteur d'abonnement EDF?
Concernant l’interrupteur sectionneur en tête de ligne que vais rajouter je dois mettre un 4p 40A? (j'ai le disjoncteur 500mA EDF loin de mon logement,car à l'extérieur.) Ceci dis en passant comment je dois le fixer sur ma GTL, car je vais le mettre à l'extérieur de mon tableau 4 rangées?
Bien-sur je vais également remplacer les fusibles par un disjoncteurs 4p
merci d'avance pour votre aide.
Zebrico
ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de disjoncteur 30mA actuellement, et il n'y a que des fusibles sur chaque phase.
Je pensais mettre 40A, type AC car de toute façon j'ai un abonnement de 18KW donc environ 27 ampères par phase.
Faut il sur-dimensionner en général afin que si il y a des pics de courant ça ne disjoncte pas avant le disjoncteur d'abonnement EDF?
Concernant l’interrupteur sectionneur en tête de ligne que vais rajouter je dois mettre un 4p 40A? (j'ai le disjoncteur 500mA EDF loin de mon logement,car à l'extérieur.) Ceci dis en passant comment je dois le fixer sur ma GTL, car je vais le mettre à l'extérieur de mon tableau 4 rangées?
Bien-sur je vais également remplacer les fusibles par un disjoncteurs 4p
merci d'avance pour votre aide.
Zebrico
16 octobre 2012 à 14:47
Réponse Forum 1 électricité
Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
Le disjoncteur EDF ne sert qu'à protéger son réseau pas l'installation d'un particulier.
IL est particulièrement téméraire de vouloir se fier à ce disjoncteur pour penser protéger son installation.
C'est le disjoncteur principal du tableau de distribution qui a ce rôle et aucun autre.
Quel que soit votre cas de figure, vous devez installer un 30mA sur chaque rangée utilisée dans le tableau de distribution.
De plus un porte fusible ne protège pas des fuites de courant. Ce n'est pas son rôle.
Selon la réglementation NF C15-100
La protection différentielle s'applique de la façon suivante (sachant que TOUS les différentiels seront des 30mA):
A- Pour un Logement d'une surface habitable inférieur à 35m²
Prévoir :
1 différentiel 25A type AC
1 différentiel 40A type A
B- Pour un Logement d'une surface habitable entre 35m² et 100m²
Prévoir :
2 différentiel 40A type AC
1 différentiel 40A type A
C- Pour un Logement d'une surface habitable supérieur à 100m²
Prévoir :
3 différentiel 40A type AC
1 différentiel 40A type A
Dans tous les cas de figure, il faut prévoir un disjoncteur 63A SI les circuits de chauffage et chauffe-eau cumulés sont supérieurs à 8KW
De plus le type A est obligatoire pour la protection du lave-linge et plaques de cuisson.
Pour en revenir à la question du triphasé, il vous suffit de diviser par trois (approximativement) pour avoir une idée de ce que peut consommer chaque phase. Ce qui dans votre cas (en faisant simple) correspondrait à environ 6Kw.
De plus, dans votre cas particulier, vous devriez vous passer facilement (en répartissant bien les circuits) du fameux 63A. Donc en restant à 40A, ça passe facilement (25A serait surement trop juste).
Pour résumer: Un inter différentiel 30mA 40A, type A ou AC, par rangée utilisée, alimentant vos portes-fusibles situés sur les dites rangées. et vous devriez être tranquille.
Attention, Si vous atteignez les 8Kw avec la rangée des chauffages, alors c'est le 63A qui s'impose.
L'emplacement du disjoncteur maintenant. Normalement c'est le disjoncteur de branchement qui assure la coupure de toute l'installation. Celui-ci n'étant pas accessible vous avez le droit soit d'en installer un second qui n'aura qu'un rôle de coupure, soit mettre un interrupteur sectionneur. Son emplacement ? A côté du tableau de répartition ou au dessus.
Ce disjoncteur général n'a pour rôle une coupure différentielle. Je précise bien que ce sont les différentiels de rangée qui ont ce rôle.
IL est particulièrement téméraire de vouloir se fier à ce disjoncteur pour penser protéger son installation.
C'est le disjoncteur principal du tableau de distribution qui a ce rôle et aucun autre.
Quel que soit votre cas de figure, vous devez installer un 30mA sur chaque rangée utilisée dans le tableau de distribution.
De plus un porte fusible ne protège pas des fuites de courant. Ce n'est pas son rôle.
Selon la réglementation NF C15-100
La protection différentielle s'applique de la façon suivante (sachant que TOUS les différentiels seront des 30mA):
A- Pour un Logement d'une surface habitable inférieur à 35m²
Prévoir :
1 différentiel 25A type AC
1 différentiel 40A type A
B- Pour un Logement d'une surface habitable entre 35m² et 100m²
Prévoir :
2 différentiel 40A type AC
1 différentiel 40A type A
C- Pour un Logement d'une surface habitable supérieur à 100m²
Prévoir :
3 différentiel 40A type AC
1 différentiel 40A type A
Dans tous les cas de figure, il faut prévoir un disjoncteur 63A SI les circuits de chauffage et chauffe-eau cumulés sont supérieurs à 8KW
De plus le type A est obligatoire pour la protection du lave-linge et plaques de cuisson.
Pour en revenir à la question du triphasé, il vous suffit de diviser par trois (approximativement) pour avoir une idée de ce que peut consommer chaque phase. Ce qui dans votre cas (en faisant simple) correspondrait à environ 6Kw.
De plus, dans votre cas particulier, vous devriez vous passer facilement (en répartissant bien les circuits) du fameux 63A. Donc en restant à 40A, ça passe facilement (25A serait surement trop juste).
Pour résumer: Un inter différentiel 30mA 40A, type A ou AC, par rangée utilisée, alimentant vos portes-fusibles situés sur les dites rangées. et vous devriez être tranquille.
Attention, Si vous atteignez les 8Kw avec la rangée des chauffages, alors c'est le 63A qui s'impose.
L'emplacement du disjoncteur maintenant. Normalement c'est le disjoncteur de branchement qui assure la coupure de toute l'installation. Celui-ci n'étant pas accessible vous avez le droit soit d'en installer un second qui n'aura qu'un rôle de coupure, soit mettre un interrupteur sectionneur. Son emplacement ? A côté du tableau de répartition ou au dessus.
Ce disjoncteur général n'a pour rôle une coupure différentielle. Je précise bien que ce sont les différentiels de rangée qui ont ce rôle.
16 octobre 2012 à 18:31
Réponse Forum 2 électricité
Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais mettre un disjoncteur différentielle 30mA 4p 400V 40 ampères pour le chauffage central électrique.
Zebrico
Zebrico
18 octobre 2012 à 16:21







