Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
15908
Question Forum Électricité : Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
Bonsoir,
La semaine dernière le disjoncteur principal a disjoncté.
A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal.
J'ai ensuite branché la hotte via un enrouleur sur une autre prise, elle fonctionne correctement, je la branche sur sa prise murale via l'enrouleur elle fonctionne.
J'enlève l'enrouleur entre la hotte et sa prise murale, le disjoncteur principal.
Dernier essai, une bouilloire sur la prise murale cela fonctionne.
Quelle peut-être l'origine du problème ?
Merci.
Cordialement.
La semaine dernière le disjoncteur principal a disjoncté.
A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal.
J'ai ensuite branché la hotte via un enrouleur sur une autre prise, elle fonctionne correctement, je la branche sur sa prise murale via l'enrouleur elle fonctionne.
J'enlève l'enrouleur entre la hotte et sa prise murale, le disjoncteur principal.
Dernier essai, une bouilloire sur la prise murale cela fonctionne.
Quelle peut-être l'origine du problème ?
Merci.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 21:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
Bonjour,
Vous avez fait beaucoup de tests, on devrait s'y retrouver.
On va d'abord supposer que ce que vous appelez le disjoncteur principal est le disjoncteur de branchement, qu'il n'y a pas d'autres différentiels (30mA) en aval, ce qui met toute l'installation hors service.
Le prolongateur que vous utilisez, est il 2P+T ou simplement 2P ? idem pour la prise "autre" ?.
Ce que je ressens, c'est que la hotte présente un défaut d'isolement, la bouilloire est en état, et que votre branchement "avec rallonge" supprime le conducteur de protection, ou terre.
Certainement un dépannage de hotte.
Cordialement.
Vous avez fait beaucoup de tests, on devrait s'y retrouver.
On va d'abord supposer que ce que vous appelez le disjoncteur principal est le disjoncteur de branchement, qu'il n'y a pas d'autres différentiels (30mA) en aval, ce qui met toute l'installation hors service.
Le prolongateur que vous utilisez, est il 2P+T ou simplement 2P ? idem pour la prise "autre" ?.
Ce que je ressens, c'est que la hotte présente un défaut d'isolement, la bouilloire est en état, et que votre branchement "avec rallonge" supprime le conducteur de protection, ou terre.
Certainement un dépannage de hotte.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 09:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
Bonjour
Merci pour votre retour rapide.
Le prolongateur et la prise "autre" sont en 2P+T.
Cordialement.
Merci pour votre retour rapide.
Le prolongateur et la prise "autre" sont en 2P+T.
Cordialement.
11 octobre 2016 à 13:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Hotte fait disjoncter le disjoncteur principal
Bonjour,
Bien reçu, cependant vous écrivez :
Je ne crois pas à un manque de puissance, est-il possible que cet enrouleur soit déficient au niveau de la continuité du conducteur de protection ?
Cordialement.
Bien reçu, cependant vous écrivez :
Citation :Donc, le fait de mettre un enrouleur entre la prise murale et la hotte supprime le déclenchement, pourquoi ?
A priori le problème vient de la hotte dès que je la branche sur la prise murale, elle fait sauter le disjoncteur principal.
J'ai ensuite branché la hotte via un enrouleur sur une autre prise, elle fonctionne correctement, je la branche sur sa prise murale via l'enrouleur elle fonctionne.
Je ne crois pas à un manque de puissance, est-il possible que cet enrouleur soit déficient au niveau de la continuité du conducteur de protection ?
Cordialement.
11 octobre 2016 à 14:39







