Bonjour
J'ai un groupe électrogène de 7kw en 380 volts.
Puis-je faire fonctionner un moteur 4000 watts qui demande 15 ampères au démarrage ?
Merci pour vos infos.
J'ai un groupe électrogène de 7kw en 380 volts.
Puis-je faire fonctionner un moteur 4000 watts qui demande 15 ampères au démarrage ?
Merci pour vos infos.
29 juillet 2009 à 05:18
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Groupe électrogène de 7kw et moteur de 4000 watts
Vous ne pourrez démarrer ce moteur en direct, le courant en régime établi disponible étant de 10 A environ, mais vous pouvez faire l'essai ; si tout va bien, la protection surintensité du groupe devrait déclencher. Il faudra passer par un démarreur statorique si l'application n'est pas trop gourmande en couple au démarrage.