Section câble neutre
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
620
Fiches Bricolage électricité : Section câble neutre
Invité
Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Section câble neutre
Invité
Dans le cas où l'installation est faite avec un neutre commun.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Section câble neutre
Invité
En aucun cas, seulement l'inverse peut être possible.
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Section câble neutre
Invité
Bonjour, contrairement au cours d'eau, la section des câbles en amont doit être plus élevée que ceux de l'aval. Si vous avez 6 prises à raccorder dont la section est de 2.5 mm², ces câbles doivent être branchés minimum sur un 4, voir 8 mm² et ainsi de suite. Pathy
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Section câble neutre
Invité
Jamais, par contre sur les grandes longueurs de câbles et de très fortes section, elle peut être divisée par 2 selon des notes de calcul.
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Section câble neutre
Invité
Le neutre a la même section que les phases, néanmoins il existe quelques cas particuliers dans certaines installations de forte puissance de certaines entreprises.
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Section câble neutre
Invité
La section du neutre peut être supérieure aux sections de phase dans le cas d'installation générant des harmoniques de rang 3 avec un taux de distorsion très important.
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Section câble neutre
Invité
Synthèse.
La question est générale et il faut la traiter dans son ensemble. Dans cette optique, les réponses 3, 4, et 6 ne conviennent pas.
Réponse 7 et surtout réponse : bravo. En effet, on a coutume de raisonner en régime sinusoïdal pur, et dans ce cas, tout va bien pour le neutre, l'intensité y est nulle en équilibré. Mais une charge non linéaire absorbe le fondamental, mais aussi des harmoniques de rangs impairs, dont le 3. Ces courants H3 se retrouvent en phase dans le neutre et leur somme n'est donc pas nulle. C'est le cas des gradateurs à réglage de phase pour l'éclairage scénique (entre autres). Il faut donc une section de neutre plus grande que pour les phases, car l'intensité peut y être plus importante.
Il faut également (sur)dimensionner les protections en conséquence. Il faut consulter les entrailles de la C15-100 pour savoir les sections à adopter en fonction des puissances installées. Ce fameux harmonique 3 est source de nombreux méfaits.
Mais ici, comme il s'agit de bricolage, il n'y a pas de raison d'augmenter la section chez soi. En général, on n'a pas de théâtre à la maison ni de soudeuses par points. GL
La question est générale et il faut la traiter dans son ensemble. Dans cette optique, les réponses 3, 4, et 6 ne conviennent pas.
Réponse 7 et surtout réponse : bravo. En effet, on a coutume de raisonner en régime sinusoïdal pur, et dans ce cas, tout va bien pour le neutre, l'intensité y est nulle en équilibré. Mais une charge non linéaire absorbe le fondamental, mais aussi des harmoniques de rangs impairs, dont le 3. Ces courants H3 se retrouvent en phase dans le neutre et leur somme n'est donc pas nulle. C'est le cas des gradateurs à réglage de phase pour l'éclairage scénique (entre autres). Il faut donc une section de neutre plus grande que pour les phases, car l'intensité peut y être plus importante.
Il faut également (sur)dimensionner les protections en conséquence. Il faut consulter les entrailles de la C15-100 pour savoir les sections à adopter en fonction des puissances installées. Ce fameux harmonique 3 est source de nombreux méfaits.
Mais ici, comme il s'agit de bricolage, il n'y a pas de raison d'augmenter la section chez soi. En général, on n'a pas de théâtre à la maison ni de soudeuses par points. GL
Conseils Des Bricoleurs 10
Invité

Section câble neutre
Invité
Les réponses N°3 & 4 sont correctes.
Pour comprendre les autres, bon courage !
La pire : la N°5 témoigne d'un raisonnement "juste" mais d'un travail à l'ancienne...
Les normes actuelles de protection n'autorisent pas de ponter de droite et de gauche.
Le sections de conducteurs actifs doivent être identiques.
Il n'y a jamais plus d'intensité dans un neutre que dans une seule des trois phases, même lors de l'utilisation d'un moteur ou autre consommateur...
Pour comprendre les autres, bon courage !
La pire : la N°5 témoigne d'un raisonnement "juste" mais d'un travail à l'ancienne...
Les normes actuelles de protection n'autorisent pas de ponter de droite et de gauche.
Le sections de conducteurs actifs doivent être identiques.
Il n'y a jamais plus d'intensité dans un neutre que dans une seule des trois phases, même lors de l'utilisation d'un moteur ou autre consommateur...
24 mars 2008 à 01:05
Conseils Des Bricoleurs 11
Invité

Section câble neutre
Invité
Pour une charge triphasée équilibrée le courant au neutre est pratiquement nul (bobinage de moteur).
Alors que l'utilisation d'une charge non équilibrée le courant du neutre ne dépasse pas le courant du phase.
Alors en monophasé Sn = Sph
En triph équilibré Sn inf ou = Sph
En triph non équilibré Sn=Sph.
Alors que l'utilisation d'une charge non équilibrée le courant du neutre ne dépasse pas le courant du phase.
Alors en monophasé Sn = Sph
En triph équilibré Sn inf ou = Sph
En triph non équilibré Sn=Sph.
01 avril 2013 à 00:43
Conseils Des Bricoleurs 12
Section câble neutre
Bonjour,
Dans ce vieux post, je ne garderais que les réponses 8 & 9, même la 11 est incomplète.
Les réponses 1 à 4 sont fausses ; les autres ne sont valables que pour l'habitat, et quand j'analyse la question, on sent une demande d'un professeur à son élève.
Cordialement.
Dans ce vieux post, je ne garderais que les réponses 8 & 9, même la 11 est incomplète.
Les réponses 1 à 4 sont fausses ; les autres ne sont valables que pour l'habitat, et quand j'analyse la question, on sent une demande d'un professeur à son élève.
Cordialement.
01 avril 2013 à 07:59