Problème installation électrique : Traverser fils H07V-U poutre bois
Invité
J'ai une installation électrique en apparent sous goulotte.
Je souhaite faire traverser à mes fils H07V-U une poutre en bois pour aller dans la pièce voisine. Dois-je gainer avec une gaine ICA ?
Même question, mais pour traverser mur en brique d'environ 50 mm ?
Si dans le premier cas j'imagine qu'il faille gainer pour des raisons d'incendie quel est l'objectif de la gaine dans le second cas ? Merci.
Je souhaite faire traverser à mes fils H07V-U une poutre en bois pour aller dans la pièce voisine. Dois-je gainer avec une gaine ICA ?
Même question, mais pour traverser mur en brique d'environ 50 mm ?
Si dans le premier cas j'imagine qu'il faille gainer pour des raisons d'incendie quel est l'objectif de la gaine dans le second cas ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Traverser fils H07V-U poutre bois
C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Traverser fils H07V-U poutre bois
Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00