Spots étanches à installer
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
5093
Conseils électricité bricolage : Spots étanches à installer
Invité
Bonjour
Avant le passage du consuel, je cherche des conseils pour installer 3 spots étanches 12v 35W dans ma salle de bain. Les 3 spots sont alimentés par un transfo 150 w protégé au primaire.
Dois-je protégé les 3 alimentations secondaires du transfo ?
Dois-je utiliser du câble résistant à la chaleur pour raccorder le transfo aux spots et de quelles sections ?. Le transfo est distant de 1,5-2,5 et 3,5 des spots.
Merci de vos avis.
Avant le passage du consuel, je cherche des conseils pour installer 3 spots étanches 12v 35W dans ma salle de bain. Les 3 spots sont alimentés par un transfo 150 w protégé au primaire.
Dois-je protégé les 3 alimentations secondaires du transfo ?
Dois-je utiliser du câble résistant à la chaleur pour raccorder le transfo aux spots et de quelles sections ?. Le transfo est distant de 1,5-2,5 et 3,5 des spots.
Merci de vos avis.
09 janvier 2009 à 03:23
Branchement électrique conseils 1
Invité

Spots étanches à installer
Invité
Vous êtes tributaire de l'application de la NFC 15.559 ;
Vos alimentations doivent être protégées au secondaire, et le transformateur doit être protégé contre les surcharges.
Vous pouvez mettre 3 protections 4A (1 par lampe), ou 1 protection 10A (pour l'ensemble des 3 lampes). Le tout câblé en 1,5². 1Insp
Vos alimentations doivent être protégées au secondaire, et le transformateur doit être protégé contre les surcharges.
Vous pouvez mettre 3 protections 4A (1 par lampe), ou 1 protection 10A (pour l'ensemble des 3 lampes). Le tout câblé en 1,5². 1Insp