Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5532
Branchements électrique : Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
Invité
Bonjour,
Peut-on brancher sur un même circuit deux prises et un néon de 36 W avec un seul disjoncteur ?
Pour une sonnette sur un seul circuit, peut-on mettre un disjoncteur de 10 ampères ? Il n'y a rien d'autre sur cette ligne.
Par avance merci.
Peut-on brancher sur un même circuit deux prises et un néon de 36 W avec un seul disjoncteur ?
Pour une sonnette sur un seul circuit, peut-on mettre un disjoncteur de 10 ampères ? Il n'y a rien d'autre sur cette ligne.
Par avance merci.
27 avril 2009 à 01:28
Conseils installation électricité 1
Invité

Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
Invité
Techniquement, vous pouvez brancher vos deux prises de courant et votre luminaire, mais ce n'est pas aux normes.
Il faudrait un circuit pour les prises de courant 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A et un circuit luminaire en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 10A et l'ensemble protégé par un différentiel 30mA.
MF
Il faudrait un circuit pour les prises de courant 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A et un circuit luminaire en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 10A et l'ensemble protégé par un différentiel 30mA.
MF
Conseils installation électricité 2
Invité

Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
Invité
Complément de réponse pour la sonnerie : 10 A, c'est bon.
MF
MF
28 avril 2009 à 01:07