Question Bricolage électricité : Normes électriques cuisine équipée
Invité
Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle.
Quel ampérage pour les prises ?
Merci d'avance de vos réponses.
Quel ampérage pour les prises ?
Merci d'avance de vos réponses.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Equipement cuisine prises spécialisées pour :
- lave-linge : protection 20 A
- lave-vaisselle : protection 20 A
- four : protection 20 A
- plaque de cuisson ou cuisinière avec protection 32A fil 6 mm²
- congélateur avec protection 20 A type HPI
- cumulus protection 20 A
- VMC protection 2 A
Ensuite :
- frigo et hotte (sur circuit de 8 PC protection 20 A) PC hotte hauteur mini 1m80
- installation de 6 PC sur plan de travail, prises interdites au-dessus de la plaque de cuisson sauf celle de la hotte, prises interdites aussi au-dessus de l'évier, protection 20 A en amont des disjoncteurs divisionnaires, qui protègent uniquement des court-circuits et des surintensités.
Il faut compléter par un inter-différentiel, ils protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil, 40 A 30 mA type A pour plaque ou cuisinière et lave-vaisselle et de type AC pour le reste de l'installation.
- lave-linge : protection 20 A
- lave-vaisselle : protection 20 A
- four : protection 20 A
- plaque de cuisson ou cuisinière avec protection 32A fil 6 mm²
- congélateur avec protection 20 A type HPI
- cumulus protection 20 A
- VMC protection 2 A
Ensuite :
- frigo et hotte (sur circuit de 8 PC protection 20 A) PC hotte hauteur mini 1m80
- installation de 6 PC sur plan de travail, prises interdites au-dessus de la plaque de cuisson sauf celle de la hotte, prises interdites aussi au-dessus de l'évier, protection 20 A en amont des disjoncteurs divisionnaires, qui protègent uniquement des court-circuits et des surintensités.
Il faut compléter par un inter-différentiel, ils protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil, 40 A 30 mA type A pour plaque ou cuisinière et lave-vaisselle et de type AC pour le reste de l'installation.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Pour le four il vous faut utiliser un calibre de 32A, pour le lave-vaisselle un calibre de 20A et pour les prises le calibre est toujours le même c'est-à-dire un calibre de 16A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
L'installation comprendra au moins 4 circuits spécialisés, 1 circuit protégé par un disjoncteur 32 Ampères dédié cuisinière / plaque de cuisson, 3 autres circuits au moins protégé par un disjoncteur de 20 Ampères pour alimentation d'appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge...
De plus chaque circuit devra être obligatoirement protéger par un inter différentiel 30 mA (milliampère) type AC ou A.
De plus chaque circuit devra être obligatoirement protéger par un inter différentiel 30 mA (milliampère) type AC ou A.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Puis-je faire un piquage sur une alimentation avec du fil de section de 6 m² de la table de cuisson pour alimenter un four en 2,5 m² ou suis-je obligé de tirer une nouvelle ligne indépendante ? Merci.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Pas autorisé par les normes (NF C 15-100) de raccorder sur le circuit 6mm² une autre prise, désolé.
C'est un circuit spécialisé.
C'est un circuit spécialisé.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Bonjour, combien coûte le déplacement d'un compteur ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Le prix du déplacement d'un compteur électrique est variable, et pour les mêmes prestations EDF ne pratique pas le même tarif en fonction des régions. Renseignez-vous auprès de votre agence EDF.
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Attention ! La norme dont tout le monde parle est une simplification de la norme faite par PROMOTELEC.
En fait, il faut se baser sur l'élément final.
C'est-à-dire, si vous posez une prise de 16A pour une machine à laver, vous devez obligatoirement mettre une protection correspondante (16A) sinon, c'est votre prise qui servira de fusible.
En fait, il faut se baser sur l'élément final.
C'est-à-dire, si vous posez une prise de 16A pour une machine à laver, vous devez obligatoirement mettre une protection correspondante (16A) sinon, c'est votre prise qui servira de fusible.
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Normes électriques cuisine équipée
Invité
Bonjour, une question.
Puis-je brancher sur la même ligne en 2.5 et 20A un petit frigo de 90 litres 100 watts une hotte et 3 prises de courant cafetière grille pain...
Merci.
Puis-je brancher sur la même ligne en 2.5 et 20A un petit frigo de 90 litres 100 watts une hotte et 3 prises de courant cafetière grille pain...
Merci.
12 novembre 2014 à 11:39
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Normes électriques cuisine équipée
Bonjour réponse 9. Pas de problème. Vous avez droit à 4 kW bien tassé. Cordialement.
12 novembre 2014 à 12:02