Problème installation électrique : Mesure de tension neutre et terre
Invité
Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ?
Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
01 avril 2009 à 01:53
Conseils dépannage électricité 1
Mesure de tension neutre et terre
En régime TT vous devriez avoir 0V.
CMT
CMT
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
Sans rentrer dans les détails, la tension entre terre et neutre est essentiellement fonction de l'impédance du réseau de terre, donc de sa qualité, et des courants de circulation.
Elle varie en fonction du temps. Un enregistrement local pendant quelques dizaines de minutes sur une installation domestique en état (sur tableau de distribution) donne une valeur efficace vraie entre 2,1 et 7 V environ, avec une valeur moyenne centrée entre 3,5 et 5 V ; ces valeurs mesurées numériquement sont confirmées par un contrôleur analogique classique.
La tension instantanée est sinusoïdale 50 Hz peu déformée (seule la crête est un peu en dents de scie).
Donc, si les conditions de mesure sont les mêmes, vous pouvez croire ce qu'indique votre voltmètre analogique Pekly, une pièce de collection à conserver.
Il ne faudrait pas que vous vous trouviez des valeurs nettement supérieures. GL
Elle varie en fonction du temps. Un enregistrement local pendant quelques dizaines de minutes sur une installation domestique en état (sur tableau de distribution) donne une valeur efficace vraie entre 2,1 et 7 V environ, avec une valeur moyenne centrée entre 3,5 et 5 V ; ces valeurs mesurées numériquement sont confirmées par un contrôleur analogique classique.
La tension instantanée est sinusoïdale 50 Hz peu déformée (seule la crête est un peu en dents de scie).
Donc, si les conditions de mesure sont les mêmes, vous pouvez croire ce qu'indique votre voltmètre analogique Pekly, une pièce de collection à conserver.
Il ne faudrait pas que vous vous trouviez des valeurs nettement supérieures. GL
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
Bonjour, effectivement la tension neutre phase si tout est normal est de quelques Volts.
Mais si une installation raccordée sur le même transfo EDF et non pourvue de protection différentielle a un défaut d'isolement en fonction des positions de votre prise de terre, du défaut, de la terre du transfo et de la conductibilité des terrains, vous pouvez dans un cas extrême avoir pratiquement le potentiel du défaut sur votre prise de terre soit 230V et même 400V par rapport à une phase différente de celle du défaut.
D'où la nécessité des différentiels et des liaisons équipotentielles dans les installations domestiques. dan.
Mais si une installation raccordée sur le même transfo EDF et non pourvue de protection différentielle a un défaut d'isolement en fonction des positions de votre prise de terre, du défaut, de la terre du transfo et de la conductibilité des terrains, vous pouvez dans un cas extrême avoir pratiquement le potentiel du défaut sur votre prise de terre soit 230V et même 400V par rapport à une phase différente de celle du défaut.
D'où la nécessité des différentiels et des liaisons équipotentielles dans les installations domestiques. dan.
Conseils dépannage électricité 5
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
Vous ne devez pas avoir de tension entre la terre et le neutre si vous êtes en régime TT (neutre à la terre, masse à la terre).
Il n'y a que dans les stations de transmission, donc à terre fonctionnelle, que vous pouvez en avoir de façon normale.
Ce que vous mesurez est dû à des courants de fuite, donc de défaut, et c'est fréquent sur les fours micro-ondes en fin de vie.
Il n'y a que dans les stations de transmission, donc à terre fonctionnelle, que vous pouvez en avoir de façon normale.
Ce que vous mesurez est dû à des courants de fuite, donc de défaut, et c'est fréquent sur les fours micro-ondes en fin de vie.
Conseils dépannage électricité 6
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
Bonjour,
Pour réponse n°5 il faudra m'expliquer comment en régime TT on peut avoir 230V entre neutre et terre, sans être en défaut.
Cette valeur peut se trouver en régime IT, et on serait encore en défaut, mais ce régime est interdit en habitation. Cordialement.
Pour réponse n°5 il faudra m'expliquer comment en régime TT on peut avoir 230V entre neutre et terre, sans être en défaut.
Cette valeur peut se trouver en régime IT, et on serait encore en défaut, mais ce régime est interdit en habitation. Cordialement.
Conseils dépannage électricité 7
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
De réponse n°6 ; Erreur il faut lire : pour réponse n°3 au lieu de n° 5 (Erreur de frappe). Excuses pour n°5.
05 avril 2009 à 00:59
Conseils dépannage électricité 8
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
Complément de réponse n° 2 : le pekly est une pièce de collection très sure.
Il présente la particularité d'avoir un transformateur d'intensité dans son circuit I en CA et non un shunt comme beaucoup d'autres.
De ce fait, il peut recevoir une pince ampèremétrique (CDA200) pour une lecture directe en W sur l’échelle 50MA, toujours en CA et sans couper, ni avoir de contact avec le circuit à mesurer et, surtout, sans erreur si 0 bien taré et erreur de parallaxe annulée (miroir sur le cadran) par superposition de l'aiguille sur son reflet.
Il présente la particularité d'avoir un transformateur d'intensité dans son circuit I en CA et non un shunt comme beaucoup d'autres.
De ce fait, il peut recevoir une pince ampèremétrique (CDA200) pour une lecture directe en W sur l’échelle 50MA, toujours en CA et sans couper, ni avoir de contact avec le circuit à mesurer et, surtout, sans erreur si 0 bien taré et erreur de parallaxe annulée (miroir sur le cadran) par superposition de l'aiguille sur son reflet.
03 décembre 2009 à 09:24
Conseils dépannage électricité 9
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité
Bonjour,
Pour faire simple en régime "TT" terre du bâtiment séparé physiquement de la terre du point neutre au niveau du transformateur une légère impédance apparaît, donc on devrait mesurer une valeur proche des 4 à 6V.
En TN, La terre du bâtiment et raccordé au point neutre du transfo, et les masses sont raccordées au neutre (TNC : neutre et terre confondus, et TNS le neutre et distribué et séparé de la terre des masses mais provient dans tous les cas à son origine d'un TNC).
Donc très peu d’impédance entre neutre et terre, on mesurera 0 à 1 ou 2V.
En IT, Le point neutre du transfo est relié à la terre via une forte impédance (1500 Ohms) et les masses sont reliées à la terre en amont de l'impédance.
D'où une forte impédance, on mesurera 10 à 14V entre terre et neutre.
Pour faire simple en régime "TT" terre du bâtiment séparé physiquement de la terre du point neutre au niveau du transformateur une légère impédance apparaît, donc on devrait mesurer une valeur proche des 4 à 6V.
En TN, La terre du bâtiment et raccordé au point neutre du transfo, et les masses sont raccordées au neutre (TNC : neutre et terre confondus, et TNS le neutre et distribué et séparé de la terre des masses mais provient dans tous les cas à son origine d'un TNC).
Donc très peu d’impédance entre neutre et terre, on mesurera 0 à 1 ou 2V.
En IT, Le point neutre du transfo est relié à la terre via une forte impédance (1500 Ohms) et les masses sont reliées à la terre en amont de l'impédance.
D'où une forte impédance, on mesurera 10 à 14V entre terre et neutre.
27 juin 2019 à 15:45