Conseil d'un bricoleur à cette question : Différentiel triphasé en triangle
Invité
Bonjour, j'ai une pompe forage en triphasé sans neutre, j'aimerais mettre un différentiel dessus. J'aimerais savoir si c'est possible. J'aimerais ensuite savoir si un tripolaire c'est bon. Je pense qu'il ne faut pas un deltaN mais je ne sais pas ce qu'il faut. Merci à tous pour votre aide.
Jacques
Jacques
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Invité

Différentiel triphasé en triangle
Invité
Cher jacques, Bien sûr vous pouvez y adapter un disjoncteur de protection style télémécanique, Merlin etc. Bien entendu, nous parlons de triphasés 380 Volts (3 pôles). Le neutre ne pourrait vous servir que pour une alimentation 220 Volts (neutre + phase).
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Invité

Différentiel triphasé en triangle
Invité
Pour compléter ma réponse, je voudrais vous rappeler de ne pas oublier une mise à la terre, la sécurité est primordiale. Bonne chance.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Invité

Différentiel triphasé en triangle
Invité
Pour protéger votre moteur, il vaut mieux mettre un disjoncteur moteur spécifique qui est calibré au plus près de l'intensité consommée par le moteur; l'interrupteur différentiel vous protègera des contacts indirects de la pompe mais ne protègera pas celle-ci. De plus, si vous mettez un disjoncteur différentiel en tête, vous trouverez difficilement un calibre qui se rapprochera au plus près de votre courant moteur.
14 février 2008 à 21:36
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Invité

Différentiel triphasé en triangle
Invité
Moi je met les deux pour être tranquille.
09 août 2009 à 23:39