Invité
Bonjour, je souhaiterais alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé, en sachant qu'il y a un tableau électrique pour chaque appartement, comment dois-je m'y prendre pour la répartition des phases et la protection de chaque appartement ?
15 janvier 2009 à 05:51
Branchement électrique conseils 1
Invité

Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
Invité
Bonjour, si vous avez une arrivée en tétra prendre une phase différente pour chaque alimentation d'appartement afin d'équilibrer les charges. Ensuite, la section du câble et sa protection contre les surintensités seront déterminées en fonction de la puissance nécessaire. Donnez-nous plus d'infos ! Vin
Branchement électrique conseils 2
Invité

Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
Invité
Bonjour,
L'alimentation d'appartements différents incombe à EDF et non à un particulier surtout si vous désirez facturer la consommation. Cordialement.
L'alimentation d'appartements différents incombe à EDF et non à un particulier surtout si vous désirez facturer la consommation. Cordialement.
Branchement électrique conseils 3
Invité

Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
Invité
Est-ce un compteur général suivi de 3 compteurs secondaires d'appartement ? Ou est-ce une ligne triphasée sur répartiteur ?
Si c'est la 2ème solution vous aurez le neutre commun puis 1 phase par appartement.
Vérifiez la puissance totale admissible par la ligne, pour savoir si elle supportera la puissance des 3 appartements et des communs.
Si c'est la 2ème solution vous aurez le neutre commun puis 1 phase par appartement.
Vérifiez la puissance totale admissible par la ligne, pour savoir si elle supportera la puissance des 3 appartements et des communs.
Branchement électrique conseils 4
Invité

Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
Invité
L'installation en amont du disjoncteur EDF peut être faite par un particulier ou un professionnel (colonne montante) sous réserve de s'être entendu avec EDF.
Mais il faudra justifier le choix des câbles en fonction des puissances (EDF demande ce justificatif).
Avoir un abonnement EDF par appartement est au choix du propriétaire, il peut y avoir un seul compteur EDF et des sous-compteurs privés. Dans ce cas il est libre quant au choix des sections de câble sous réserve que la protection sur-intensité soit respectée. Vin
Mais il faudra justifier le choix des câbles en fonction des puissances (EDF demande ce justificatif).
Avoir un abonnement EDF par appartement est au choix du propriétaire, il peut y avoir un seul compteur EDF et des sous-compteurs privés. Dans ce cas il est libre quant au choix des sections de câble sous réserve que la protection sur-intensité soit respectée. Vin
Branchement électrique conseils 5
Invité

Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
Invité
Merci de vos réponses. Voici des informations complémentaires :
J'ai l'arrivée d'EdF en triphasé branchée sur le compteur, suivi du disjoncteur 3x30 ampères, maintenant que dois-je faire ? Remettre un compteur suivi d'un disjoncteur de 10 ou 15 ampères pour chaque tableau ?
Et pour les communs, j'ai une autre arrivée d'EdF de 230V.
J'ai l'arrivée d'EdF en triphasé branchée sur le compteur, suivi du disjoncteur 3x30 ampères, maintenant que dois-je faire ? Remettre un compteur suivi d'un disjoncteur de 10 ou 15 ampères pour chaque tableau ?
Et pour les communs, j'ai une autre arrivée d'EdF de 230V.
Branchement électrique conseils 6
Invité

Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
Invité
Déjà signalé sur le forum : si les appartements sont destinés à la location, chaque locataire doit pouvoir souscrire un abonnement auprès du fournisseur d'énergie, chaque appartement étant équipé d'une arrivée comportant coffret fusible, compteur et disjoncteur d'abonné. Un propriétaire n'a pas le droit de facturer une consommation à partir d'un sous-compteur.
Néanmoins, la facturation de l'énergie peut être effectuée par le propriétaire sous forme de forfait inclus dans le contrat de location.
A part cela, 10 ou 15 A pour un appartement ne permet pas d'alimenter grand chose. GL
Néanmoins, la facturation de l'énergie peut être effectuée par le propriétaire sous forme de forfait inclus dans le contrat de location.
A part cela, 10 ou 15 A pour un appartement ne permet pas d'alimenter grand chose. GL