Bonjour,
Mon installation électrique est ancienne et ne possède que des disjoncteurs modulaires.
Je suis en triphasé 3x20Ah et je voudrais ajouter un interrupteur différentiel pour mieux protéger mon installation.
Je dois prendre un ID de 60Ah ou bien un par phase de 20Ah ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
Mon installation électrique est ancienne et ne possède que des disjoncteurs modulaires.
Je suis en triphasé 3x20Ah et je voudrais ajouter un interrupteur différentiel pour mieux protéger mon installation.
Je dois prendre un ID de 60Ah ou bien un par phase de 20Ah ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
10 avril 2010 à 09:00
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Changement interrupteur différentiel
Pour sécuriser une installation triphasée, le plus simple est souvent de mettre un interrupteur différentiel tétra 30mA en tête de l'installation. Dans votre cas, un 40A suffira.
L'idée de mettre un ID 40A par phase est meilleure pour la sélectivité, mais souvent difficilement réaliste sur les anciennes installations tri où les neutres sont mélangés avec plusieurs phases.
A vous de voir en fonction de la nature et la qualité de l'installation actuelle.
CMT
L'idée de mettre un ID 40A par phase est meilleure pour la sélectivité, mais souvent difficilement réaliste sur les anciennes installations tri où les neutres sont mélangés avec plusieurs phases.
A vous de voir en fonction de la nature et la qualité de l'installation actuelle.
CMT
11 avril 2010 à 08:23
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Changement interrupteur différentiel
Bonjour, pour des problèmes de mélange de neutre qui feraient déclencher plusieurs inter diff si l'installation n'est pas correctement appairée il est préférable de mettre un inter diff 30mA tétrapolaire de type A de calibre = ou > au calibre du disjoncteur d'abonné. Cordialement.