Fils électriques enterrés
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
874
Fiches électricité : Fils électriques enterrés
Invité
Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on creuser la tranchée ?
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Fils électriques enterrés
Invité
Profondeur minimum pour la première canalisation 60 cm, distance entre 2 canalisations minimum 20 cm. Ne pas oublier les grillages de signalisation bleu pour l'eau, rouge pour l'électricité.
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Fils électriques enterrés
Invité
Non ! Pour la canalisation électrique c'est 80 cm posée sur un lit de sable de 20 cm ! Je crois que ceux qui ne sont pas électro-techniciens devraient s'abstenir de répondre aux questions !
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Fils électriques enterrés
Invité
Confirmation : 80 cm pour la ligne électrique.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Invité

Fils électriques enterrés
Invité
La canalisation électrique doit se trouver à 60 cm, creusez 80 cm et mettez 20 cm de sable, puis la canalisation. Donc vous avez bien 60 cm pour la première canalisation et c'est bien 20 cm de distance avec l'eau et 50 cm avec le téléphone.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Fils électriques enterrés
Invité
Norme C15-100 :
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc...), à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques.
Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au
moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies
accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain
rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne
supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.
Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble après pose.
Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc...), à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques.
Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au
moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies
accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain
rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne
supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.
Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble après pose.
Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.
19 mars 2009 à 04:08







