Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série dun côté, et 5 de lautre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
Réponses 1 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
L'important n'est pas le nombre de prises mais la section du câble dans le mur. Le disjoncteur est là pour protéger ce câble et la maison.
La convention veut que l'on mette du 2,5 mm² avec un sectionneur calibré sur 20 A.
La norme demande de ne pas dépasser 8 prises par circuit, donc il faut en faire deux séparés ; un pour la première chambre, un autre pour la seconde.
Toutes les prises ne sont pas utilisées en même temps à pleine puissance. C'est pour cela qu'on peut les regrouper.
La convention veut que l'on mette du 2,5 mm² avec un sectionneur calibré sur 20 A.
La norme demande de ne pas dépasser 8 prises par circuit, donc il faut en faire deux séparés ; un pour la première chambre, un autre pour la seconde.
Toutes les prises ne sont pas utilisées en même temps à pleine puissance. C'est pour cela qu'on peut les regrouper.
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Dans ce cas, il vaut mieux prévoir un disjoncteur 16A pour chaque groupe de 5 prises, ce sera plus prudent et aussi plus pratique pour isoler une chambre ou l'autre suivant le besoin.
Réponses 3 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Bonjour. L'idéal est de faire partir du tableau 2 alimentations 3 x 2.5 (une pour chaque chambre) et mettre 2 disjoncteurs 16A au tableau. La norme préconise jusqu'à 8 pc ,5 ça va être plus simple pour vous. Par contre, les prises sont en parallèle mais pas en série.
Réponses 4 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Il faut une protection de 16 ampères par circuit.
Réponses 5 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Les prises doivent être reliées en parallèle et non en série, maximum 8 prises par circuit 16 ampères en 2.5mm², et maximum 5 prises par circuit en 1.5mm².
Réponses 6 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Non c'est 5 prises par départ (= par disjoncteur), donc il faut un circuit par chambre.
Réponses 7 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Pas en série mais en parallèle.
Réponses 8 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Bonjour. J'ajouterais qu'il est possible de réaliser deux circuits indépendants de section 1,5 mm². La norme préconise en effet cette possibilité : 5 prises maximum pour un circuit réalisé d'une section de 1,5 mm². Le calibre des disjoncteurs doit alors être de 16A pour chacun. Cette possibilité offre une économie (câble et disjoncteurs). Bons travaux !
Réponses 9 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Les dpn de 10A à 20A sont au même tarif, pas vraiment d'économie.
04 février 2008 à 01:33
Réponses 10 au problème electricite
Invité

Conseils branchement prises électrique
Invité
Attention à votre consuel : je viens de me voir refuser l'acceptation pour deux circuits de 3 prises (220V 2P + T) chacun des câbles en 1.5 mm² et protégés par un DPN de 10A par circuit...
Cordialement.
Cordialement.
07 janvier 2010 à 19:19