Branchement réseau edf
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
3336
Questions Forum électricité : Branchement réseau edf
Invité
Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ ? Merci
07 février 2008 à 01:27
Conseils Bricolage Maison 1
Invité

Branchement réseau edf
Invité
Bonjour, du pylone à votre compteur c'est EDF qui gère et pour votre câble et son dimensionnement, je ne saurai trop vous conseiller ceci : NFC-15-100 partie 5-52. Il y a tellement de choses qui se disent sur les sections de câble... et qui sont archi-fausses, qu'il vaut mieux vous référer à la norme. LDB75
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 2
Invité

Branchement réseau edf
Invité
Pour la première partie entre pylone et Compteur, c'est du domaine d'EDF et c'est leur problème.
Pour la liaison entre disjoncteur et tableau, cela dépend du type de courant et du calibre max du disjoncteur de branchement. Voici les sections pour du cuivre et l'hypothèse standard de 2% max de chute de tension :
- 2x50² avec un DB mono 45A max (mais n'est pratiquement plus posé par EDF)
- 2x70² avec un DB mono 60A max (standard EDF)
- 2x95² avec un DB mono 90A max
- 4x16² avec un DB tri 30A max
- 4x35² avec un DB tri 60A max
CMT
Pour la liaison entre disjoncteur et tableau, cela dépend du type de courant et du calibre max du disjoncteur de branchement. Voici les sections pour du cuivre et l'hypothèse standard de 2% max de chute de tension :
- 2x50² avec un DB mono 45A max (mais n'est pratiquement plus posé par EDF)
- 2x70² avec un DB mono 60A max (standard EDF)
- 2x95² avec un DB mono 90A max
- 4x16² avec un DB tri 30A max
- 4x35² avec un DB tri 60A max
CMT
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 3
Invité

Branchement réseau edf
Invité
Du pied du pylone au compteur, le câble souterrain est à la charge d'E.D.F qui est responsable du câble jusqu'au disjoncteur placé dans le coffret du compteur. La section du câble dépend de la chute de tension en amont. Il faut un maximum de 5% de chute de tension du poste de transformation au compteur. C'est donc EDF qui va déterminer la section du câble (minimum 50mm² alu).
Du compteur à la maison, il faudra au moins : soit du 35mm² alu SYE (câble armé sans fourreau de protection), soit du 16mm² cuivre U1000RO2V nécessitant un fourreau de protection (solution préconisée car si problème sur le câble pas besoin de refaire une tranchée). Là encore, la section des conducteurs dépend de la puissance que vous avez souscrite auprès d'EDF.
Du compteur à la maison, il faudra au moins : soit du 35mm² alu SYE (câble armé sans fourreau de protection), soit du 16mm² cuivre U1000RO2V nécessitant un fourreau de protection (solution préconisée car si problème sur le câble pas besoin de refaire une tranchée). Là encore, la section des conducteurs dépend de la puissance que vous avez souscrite auprès d'EDF.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 4
Invité

Branchement réseau edf
Invité
Bonjour, ATTENTION le disjoncteur et le compteur ne sont pas obligatoirement dans le même coffret.
BD18 10/05/08
BD18 10/05/08
11 mai 2008 à 01:55







