Réseau électrique câblé 1.5 mm
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
5080
Conseils électricité bricolage : Réseau électrique câblé 1.5 mm
Invité
Bonjour, tout le réseau de ma maison (que je viens d'acheter il y a 2 mois) est en section câble 1.5 mm (prises et interrupteurs). Y a-t-il un gros risque ? D'avance, merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Branchement électrique conseils 1
Invité

Réseau électrique câblé 1.5 mm
Invité
Non, il suffit que les disjoncteurs divisionnaires soit au maximum de 15A ou 10A avec des fusibles.
Branchement électrique conseils 2
Réseau électrique câblé 1.5 mm
Risques : Aucun, si les dispositifs de protections sont adaptés à la section des conducteurs ; mais ce n'est pas du tout normatif. Aviez-vous un diagnostic électricité avant d'acheter ?
Branchement électrique conseils 3
Invité

Réseau électrique câblé 1.5 mm
Invité
Bonjour.
Si les protections, au tableau divisionnaire, sont adaptées aux sections des conducteurs (10A pour 1,5mm2) il n'y a pas de risque, par contre vous ne pourrez pas utiliser de gros appareils dont le débit dépasserait 10A.
De toute façon votre installation n'est pas aux normes actuelles. Cordialement.
Si les protections, au tableau divisionnaire, sont adaptées aux sections des conducteurs (10A pour 1,5mm2) il n'y a pas de risque, par contre vous ne pourrez pas utiliser de gros appareils dont le débit dépasserait 10A.
De toute façon votre installation n'est pas aux normes actuelles. Cordialement.
Branchement électrique conseils 4
Réseau électrique câblé 1.5 mm
A noter que la norme actuelle autorise les circuits prises en 1,5² si 5 prises max et disj 16A max et fusible interdit.
CMT
CMT
10 janvier 2009 à 04:49