Problème installation électrique : Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
Invité
Bonjour,
Je dois raccorder une plaque de cuisson sur un ancien circuit triphasé modifié en 220V monophasé.
La protection de 3 fois 16 A des anciennes phases en 2,5 n'a pas été modifiée.
Est-il possible de connecter ma plaque en monophasé sur 2 des anciennes phases puisque celles-ci sont en 220 V et protégées en 16 A soit 32 pour les 2 sachant que je ne dispose que d'un neutre et d'une terre en 2,5 ? Merci.
Je dois raccorder une plaque de cuisson sur un ancien circuit triphasé modifié en 220V monophasé.
La protection de 3 fois 16 A des anciennes phases en 2,5 n'a pas été modifiée.
Est-il possible de connecter ma plaque en monophasé sur 2 des anciennes phases puisque celles-ci sont en 220 V et protégées en 16 A soit 32 pour les 2 sachant que je ne dispose que d'un neutre et d'une terre en 2,5 ? Merci.
09 décembre 2008 à 02:31
Solution 1 au problème electricite
Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
Non ce n'est pas possible.
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
CMT
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
CMT
Solution 2 au problème electricite
Invité

Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
Invité
Si j'ai bien compris vous voulez doubler vos phases. mais le neutre lui il va rester le même.
Il faut savoir que la somme des Intensités sera véhiculée également dans le neutre (en 2.5 mm²) ce qui revient à avoir un circuit en 2.5.
C'est interdit pour les plaques de cuisson ; il vous faut un circuit en 6mm² protégé par un DJ 32A ET un différentiel 30mA, donc il vous faut constituer un autre circuit.
Il faut savoir que la somme des Intensités sera véhiculée également dans le neutre (en 2.5 mm²) ce qui revient à avoir un circuit en 2.5.
C'est interdit pour les plaques de cuisson ; il vous faut un circuit en 6mm² protégé par un DJ 32A ET un différentiel 30mA, donc il vous faut constituer un autre circuit.
10 décembre 2008 à 03:07