Bonjour, est-il possible d'installer un congélateur et un lave-linge sur une même installation électrique ? Comment dois-je l'installer, si c'est possible ? Merci pour vos conseils.
Réponses 1 Forum electricite
Invité

Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
Invité
Électriquement parlant, ça ne posera jamais aucun problème tant que les puissances maxi des circuits et des prises sont respectées, ce qui ici est tout de même peu probable si on est sur un seul et même circuit. (Faites la somme des deux puissances, divisez par 230 et vérifiez qu'il reste de la marge par rapport au fusible).
Mais auquel cas, si jamais vous évitiez à tout prix d'utiliser deux circuits, il faut quand même utiliser deux prises différentes pour ces appareils (sans multiprise).
Toutefois, pour l'aspect pratique et pour suivre la norme, il est souvent préférable d'avoir deux circuits séparés, si cela est possible à faire.
Mais auquel cas, si jamais vous évitiez à tout prix d'utiliser deux circuits, il faut quand même utiliser deux prises différentes pour ces appareils (sans multiprise).
Toutefois, pour l'aspect pratique et pour suivre la norme, il est souvent préférable d'avoir deux circuits séparés, si cela est possible à faire.
Réponses 2 Forum electricite
Invité

Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
Invité
Si l'on suit la norme... ceci est totalement interdit.. le lave linge doit être branché sur 1 seule ligne protégée par un disjoncteur 20A... et pour le congélateur 1 circuit specialisé protégé par 1 disjoncteur différentiel de type si en 20A.
Réponses 3 Forum electricite
Invité

Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
Invité
La NFC 15100 impose un interrupteur différentiel 40 A de type A 30 mA circuits affectés au lave-linge, et plaque de cuisson, ces deux circuits, eux-même protégés respectivement par disjoncteur divisionnaires 20 et 32 A. Le congélateur quand à lui effectivement doit être protégé par un interrupteur différentiel 30mA type Asi, bien entendu, avec lui aussi son disjoncteur propre 16A.