Invité
Bonjour,
Je souhaite alimenter un cabanon, qui sera habitable, en électricité (lumières, prises, climatisation).
Il se trouve à environ 70-80 mètres de mon compteur qui est dans la maison.
Quelle installation dois-je prévoir ? Merci de votre réponse.
Je souhaite alimenter un cabanon, qui sera habitable, en électricité (lumières, prises, climatisation).
Il se trouve à environ 70-80 mètres de mon compteur qui est dans la maison.
Quelle installation dois-je prévoir ? Merci de votre réponse.
03 juillet 2009 à 12:41
Conseil Dépannage 1 Electricite
Conseils Installation électrique cabanon
Il manque quelques infos pour proposer une solution correcte, en particulier les caractéristiques de la clim.
Pour faire au normes, il faudrait faire un petit tableau annexe dans le cabanon.
Mais vu la distance il faudrait avoir une idée de la puissance max dont vous avez besoin pour dimensionner correctement.
Si l'on admet une chute de tension de 3% maxi, cela donnerait comme possibilités :
- du 6² protégé par un disjoncteur 10A (2300W) et 2,7% max
- du 10² protégé par un disjoncteur 16A (3680W) et 2,6% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 25A (5 700W) et 2,5% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 32A (7 300W) et 3,2% max
A l'arrivée dans le tableau mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC et derrière :
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage (1,5²)
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour 8 prises max (2,5²) ou 1 disjoncteur 16A pour 5 prises max (1,5²)
- 1 disjoncteur 20A (courbe D ?) pour la clim (2,5²).
A ajuster en fonction des caractéristique de la clim.
CMT
Pour faire au normes, il faudrait faire un petit tableau annexe dans le cabanon.
Mais vu la distance il faudrait avoir une idée de la puissance max dont vous avez besoin pour dimensionner correctement.
Si l'on admet une chute de tension de 3% maxi, cela donnerait comme possibilités :
- du 6² protégé par un disjoncteur 10A (2300W) et 2,7% max
- du 10² protégé par un disjoncteur 16A (3680W) et 2,6% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 25A (5 700W) et 2,5% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 32A (7 300W) et 3,2% max
A l'arrivée dans le tableau mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC et derrière :
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage (1,5²)
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour 8 prises max (2,5²) ou 1 disjoncteur 16A pour 5 prises max (1,5²)
- 1 disjoncteur 20A (courbe D ?) pour la clim (2,5²).
A ajuster en fonction des caractéristique de la clim.
CMT
03 juillet 2009 à 18:34
Conseil Dépannage 2 Electricite
Conseils Installation électrique cabanon
Complément de ma réponse précédente, je n'avais pas vu "habitable", donc j'ai carrément sous dimensionné.
Si c'est pour une vrai habitation, il faut limiter la chute de tension à 2% et disposer d'une puissance plus importante.
Reste que le dimensionnement dépendra de la puissance dont ont veut disposer.
- 25² avec au départ un disjoncteur 32A (7,3kW max)
- 35² avec au départ un disjoncteur 40A (9,2kW) si DB 30/60A ou DB 60/90A
- 35² sans disjoncteur au départ si DB 15/45A
- 50² avec au départ un disjoncteur 63A (13,8kW) si 60/90A
- 50² sans disjoncteur au départ si DB 30/60A
A l'arrivée dans le cabanon, mettre un interrupteur sectionneur pour assurer une coupure d'urgence et derrière au moins 2 interrupteurs différentiels en fonction des circuits à prévoir.
CMT
Si c'est pour une vrai habitation, il faut limiter la chute de tension à 2% et disposer d'une puissance plus importante.
Reste que le dimensionnement dépendra de la puissance dont ont veut disposer.
- 25² avec au départ un disjoncteur 32A (7,3kW max)
- 35² avec au départ un disjoncteur 40A (9,2kW) si DB 30/60A ou DB 60/90A
- 35² sans disjoncteur au départ si DB 15/45A
- 50² avec au départ un disjoncteur 63A (13,8kW) si 60/90A
- 50² sans disjoncteur au départ si DB 30/60A
A l'arrivée dans le cabanon, mettre un interrupteur sectionneur pour assurer une coupure d'urgence et derrière au moins 2 interrupteurs différentiels en fonction des circuits à prévoir.