Branchement électrique : Mise en sécurité tableau électrique
Invité
Dans le cadre d'une mise en sécurité de tableau électrique, un inter différentiel 40A 30mA est-il valable malgré la présence d'une prise 32A dans l'installation ? Merci.
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 1
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité
Bonsoir,
Vous devez mettre un différentiel A et un AC pour vos différents circuits (prises et appareils électroménager)
G.B.
Vous devez mettre un différentiel A et un AC pour vos différents circuits (prises et appareils électroménager)
G.B.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 2
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité
Avec un inter différentiel 40A 30mA de type A, ca ira ! Mais si il y a consuel, je vous conseille de mettre du 63A 30mA de type A ! HVS
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 3
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité
L'interrupteur différentiel sert à protéger les personnes contre les fuites de courant électrique tandis qu'une protection thermique type fusible sert de protection pour le matériel. Donc les deux sont complémentaires et nécessaires pour une sécurité optimale.
Forum électricité réponses 4
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité
Dans le cadre d'une mise en sécurité, en tête de tableau vous devez installer un interrupteur différentiel 30mA, 63A de type A.
Merci de respecter les normes, avec ou sans consuel (Question de sécurité).
Pour info :
Dans un logement <100m², avec un disjoncteur de branchement 15/45A on peut installer un inter. diff. 40A si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 ou 40A.
Lorsque l'installation est protégée par un seul dispositif différentiel <30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Dans un logement >100m², avec un disjoncteur de branchement 45/60A on doit installer un inter. diff. 63A.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
Merci de respecter les normes, avec ou sans consuel (Question de sécurité).
Pour info :
Dans un logement <100m², avec un disjoncteur de branchement 15/45A on peut installer un inter. diff. 40A si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 ou 40A.
Lorsque l'installation est protégée par un seul dispositif différentiel <30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Dans un logement >100m², avec un disjoncteur de branchement 45/60A on doit installer un inter. diff. 63A.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
14 février 2009 à 01:54
Forum électricité réponses 5
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité
Bonjour
Consuel ou pas, la vie de vos proches est en jeu. Différentiel 40A type A 30 mA :
1 32 A ==> table de cuisson ligne spécialisée.
2 20 A ==> Prise machine à laver le linge ligne spécialisée.
3 16 A ==> 8 points maxi éclairage.
4 20 A ==> 8 points maxi Prise de courant.
Si plus ou autre, passez à 63 A type A.
Ne jouez pas avec votre vie.
Consuel ou pas, la vie de vos proches est en jeu. Différentiel 40A type A 30 mA :
1 32 A ==> table de cuisson ligne spécialisée.
2 20 A ==> Prise machine à laver le linge ligne spécialisée.
3 16 A ==> 8 points maxi éclairage.
4 20 A ==> 8 points maxi Prise de courant.
Si plus ou autre, passez à 63 A type A.
Ne jouez pas avec votre vie.
12 mai 2010 à 09:31
Forum électricité réponses 6
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité
Bonjour, un disjoncteur différentiel 30mA 40 AMP est tout à fait adapté à la seule condition qu'il soit en courbe A et non AC pour un four ou plaque de cuisson section alimentation 6 carré.
Cordialement, auto-entrepreneur électricien installateur. M. G (23/10/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Désolés, nous ne publions pas les adresses email dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
Cordialement, auto-entrepreneur électricien installateur. M. G (23/10/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Désolés, nous ne publions pas les adresses email dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
23 octobre 2011 à 08:47