Conseils branchement électrique : Fusibles céramique toujours aux normes
Invité
Bonjour, je suis devenue locataire d'un appartement construit dans les années 70 il y a une semaine et pas mal de choses ne semblent pas de prime jeunesse. Cependant, le hic vient vraiment au niveau de l'installation électrique. J'ai un vieux panneau électrique, avec des fusibles en céramique. Apparemment certains de ces fusibles ont déjà pris des coups "de chaud". Je souhaiterais savoir si ce type de compteur est encore aux normes ?
Mon inquiétude vient d'autant plus du fait qu'il ne se disjonctera que si quelqu'un prend une décharge de 650 mA contre 30mA pour les compteurs récents (afin de ne pas y laisser sa peau bêtement).
Finalement, comment faire en sorte que mon propriétaire le change, si ce type de compteurs dangereux sont encore tolérés ?
Merci.
Mon inquiétude vient d'autant plus du fait qu'il ne se disjonctera que si quelqu'un prend une décharge de 650 mA contre 30mA pour les compteurs récents (afin de ne pas y laisser sa peau bêtement).
Finalement, comment faire en sorte que mon propriétaire le change, si ce type de compteurs dangereux sont encore tolérés ?
Merci.
Avis FAQ 1 electricite
Invité

Fusibles céramique toujours aux normes
Invité
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux. Cordialement.
Avis FAQ 2 electricite
Invité

Fusibles céramique toujours aux normes
Invité
Le mieux à faire c'est de changer le disjoncteur de 650ma par un 500ma et changer également les fusibles par des disjoncteurs divisionnaires et d'installer un interrupteur différentiel de 30ma entre le disjoncteur principal de 650ma ou 500ma et les disjoncteurs divisionnaires. Francis
Avis FAQ 3 electricite
Invité

Fusibles céramique toujours aux normes
Invité
Votre propriétaire doit faire faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. Voir sur le site de Promotelec, les obligations des propriétaires/locataires
Règles juridiques propriétaire locataire Réglementations en vigueur www.promotelec.com
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. Voir sur le site de Promotelec, les obligations des propriétaires/locataires
Règles juridiques propriétaire locataire Réglementations en vigueur www.promotelec.com