Invité
Bonjour, depuis quelques semaines mon disjoncteur général coupe n'importe quand. Je suis passé en monophasé, pas de différence. J'ai 45A disponibles. J'ai regardé mon beau compteur et, sur les 9000W disponibles, je ne suis monté qu'à 4500W maximum. Je n'arrive pas à trouver de relation de cause à effet, de relation entre les coupures (nuit, jour, matin, machine à laver fonctionnant, machine débranchée). Mes prises qui ont la terre indiquent un 5 Ohms. J'ai des fois du mal à réenclencher, sauf si je le fais doucement. Parfois, le fait de brancher l'aspirateur ou un gros consommateur de watts, ça coupe et cela sur n'importe quelle prise. Avez-vous une idée ? Merci.
Solution 1 au problème electricite
Invité

Disjoncteur coupe à moitié puissance maxi
Invité
Bonjour. A mon avis, il faut appeler EDF pour le signaler et demander quils le changent. Même sil est neuf, il peut avoir un défaut. Bon courage. Salutations.
Solution 2 au problème electricite
Invité

Disjoncteur coupe à moitié puissance maxi
Invité
Ce n'est sans doute pas la partie disjoncteur qui coupe mais la partie différentielle. J'imagine que vous n'avez pas de différentiel 30mA sur votre tableau. Vous devez avoir un défaut d'isolation quelque part : congélateur, réfrigérateur, grille pain, etc ; tous les appareils avec de l'eau à proximité sont à vérifier.