Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
1358
Question Forum Electricite : Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Invité
Bonjour, J'ai un coupe-circuit avec 5 prises dessus, et qui se comporte étrangement. Ça commence en février, ça saute, et chaque fois que je remplace le fusible ca resaute, même quand toutes les prises sont débranchées. L'installation étant ancienne, je change le tableau électrique et je mets des interrupteurs différentiels. Pendant une semaine tout va bien, et tout d'un coup, le même circuit saute et impossible de le réenclencher même en débranchant toutes les prises. Faute d'autre idée, je change le différentiel de place et le mets sur une autre rangée au tableau, et ça marche. Ca tient 2 jours, et ca resaute, sans pouvoir le réenclencher. Est-ce que quelqu'un a une explication à ce phénomène, et comment y remédier ? Les choses branchées sur ces prises sont réfrigérateur, téléphone, et neuf box. Mais je les ai rebranchés sur un autre circuit, et pas de problème à ce niveau là. Merci d'avance - 6 semaines que ça dure - help ! GPG
Solution 1 au problème electricite
Invité

Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Invité
Vous avez certainement un problème de raccordement ou un défaut d'isolement sur les câbles ou peut être des prises détériorées au niveau des raccordements. Vérifiez le câblage, le conducteur neutre doit être associé à sa phase et les câbles ne doivent pas être détériorés. Vérifier létat des prises de courant en les débranchant. Attention à effectuer le tout hors tension.
Solution 2 au problème electricite
Invité

Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Invité
Bonjour,
Pour faire sauter un fusible, il faut un court circuit ou trop de charge sur le circuit ; par exemple si fusible 10 A consomme 16 A. Pour faire déclencher un différentiel (inter ?), il faut un défaut à la terre, soit une fuite à la terre d'un appareil, ou encore mauvais isolement de la ligne.
Il faudrait faire une mesure d'isolement de vos circuits et de vos appareils
Pour faire sauter un fusible, il faut un court circuit ou trop de charge sur le circuit ; par exemple si fusible 10 A consomme 16 A. Pour faire déclencher un différentiel (inter ?), il faut un défaut à la terre, soit une fuite à la terre d'un appareil, ou encore mauvais isolement de la ligne.
Il faudrait faire une mesure d'isolement de vos circuits et de vos appareils
Solution 3 au problème electricite
Invité

Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Invité
Votre ligne de prises est "morte". La phase et le neutre doivent se toucher quelque part. Il faut repasser une ligne 2,5 rouge, bleu, vert/jaune protégée par un disjoncteur 16A et le réfrigérateur doit être branché sur une prise toute seule car c'est une ligne directe protégée par un disjoncteur 20A.
22 mars 2008 à 16:16
Solution 4 au problème electricite
Invité

Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Invité
Réponse 3 correcte !
Solution 5 au problème electricite
Invité

Coupe-circuit qui saute très bizarrement
Invité
Bonjour,
Essayez d'abord ceci : Mettez le circuit concerné sur un autre fusible de manière à libérer le porte fusible qui saute.
Mettez le porte fusible en position de fonctionnement. Si ça saute à nouveau dans la minute qui suit, c'est que le porte fusible est défaillant. Le changer.
Si c'est un disjoncteur divisionnaire, procédez de la même manière mais en attendant éventuellement quelques jours. S'il saute, c'est qu'il ne rempli plus son rà´le et alors, il faudra le changer.
Si, dans les deux cas, le fusible ne saute pas ou que le disjoncteur ne déclenche pas, c'est que la panne se situe en aval du circuit. Dans cette hypothèse, suivez les bons conseils de la réponse 3. Cordialement R. B.
Essayez d'abord ceci : Mettez le circuit concerné sur un autre fusible de manière à libérer le porte fusible qui saute.
Mettez le porte fusible en position de fonctionnement. Si ça saute à nouveau dans la minute qui suit, c'est que le porte fusible est défaillant. Le changer.
Si c'est un disjoncteur divisionnaire, procédez de la même manière mais en attendant éventuellement quelques jours. S'il saute, c'est qu'il ne rempli plus son rà´le et alors, il faudra le changer.
Si, dans les deux cas, le fusible ne saute pas ou que le disjoncteur ne déclenche pas, c'est que la panne se situe en aval du circuit. Dans cette hypothèse, suivez les bons conseils de la réponse 3. Cordialement R. B.
10 mars 2009 à 01:55